负载4.5——5.5kw的潜水泵,350米左右,用铝线线径或者截面积咋算

载4.5——5.5kw的潜水泵,引线长350米左右,用铝线线径或者截面积咋算,准确的说,应选的线径标准

第1个回答  2014-03-20
三相电机一般取2A/KW(4极)。潜水泵一般为二极,也可按2A/KW估算。可用2.5mm2的铝线,线长的话要考虑电压损失。铝的电阻率为31.7Ω.mm2/Km,则350米2.5mm2有铝线电阻是350/31.7*2.5=4.4Ω。然后算出电压损失率。若不大于5%则可用。若大于5%,则可选用4mm2的或6mm2的。
第2个回答  2014-03-20
潜水泵额定电流按12A估算(每千瓦2A电流计算)考虑到350米铝线的线损在8%~10%,铝线是铜线载流量的70%,可以使用6平方铝线解决问题本回答被网友采纳
第3个回答  2014-03-20
6平方的铝线不行,线路太远了,电损也太大,用10平方的铜线才能正常工作。我给你一公式,你自己去算
按机械强度选择;按安全载流量选:In>Ijs=Kx*P/1.732*0.38*功效因数,按线路允许电压选:S>Kx*P*L/C*5
第4个回答  2014-03-20
如果是三相电机,因为距离比较远应选用6个平方,近距离4平方就可以。
第5个回答  2014-03-20
用6平方的就可以了. 铜铝接合接头做好点. 防氧化