哪位知道这个潜水泵一小时用多少电!电线是三根大概0.5平方厘米的铝线 ,大概200米!高手算下电损
哪位知道这个潜水泵一小时用多少电!电线是三根大概0.5平方厘米的铝线 ,大概200米!高手算下电损神马的!一小时用多少电!我怀疑别人把电表动手脚了!谢了
举报该问题
推荐答案 2014-02-26
按上面写的功率3kw,一小时3度电。如果用上面的电压电流算,一小时2.8度电。也就是说2.8-3度电。线损,大体一算,电线电阻0.3欧,根据电流算,一小时也就是0.02度电左右,基本忽略。这当然是根据上面算的,理论上的。还是要根据实际
追问
我爸算了要四度一小时!看来真是表有问题!谢了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVtB1SSKKB1Vtt1gKgc.html
其他回答
第1个回答 2014-02-26
四度一小时差不多。3千瓦是输出功率。电机还有一个转换效率。再加线路损耗,估计差不多。
第2个回答 2014-02-26
单股铜芯线一般是每平方9各电流;铝芯的是6个电流!
双股或多股铜芯线一般考虑每平方不超过6个电流;铝芯的不超过4个电流!
相似回答
三十千瓦
潜水泵用
多粗
铝线,
距离变压器
200米
?
答:
三十千瓦
潜水泵用
25
平方铝线
(25*3+1*16)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可试选25
平方的铝电缆
。查表得电阻为1.2Ω/km
,200米
电阻为0.2x1.2=0.24Ω,对...
潜水泵
7.5千瓦线路
200米用铝线,
能
用多少平方的
线?
答:
三相供电,电流约14A,用6平方
铝线
可以
4
平方的
3心铝
电缆
一千米外带7.5千瓦的
潜水泵每小时
大约
多少
电损_百度...
答:
4mm²
铝线
1000米的电阻约7Ω,负荷电流按10A计,每根导线的功率损耗约700W,3根是2.1KW,既每小时线损2.1KWh。线路压降70V,所以电机电流达不到额定,10A是假设值,可按测量值计算。
用0.75
潜水泵
抽水,距离
200米用铝线几平方
答:
4平方足够了。用2.5的估计也可以。750的功率不算大
5.5和2.5的
潜水泵
同时在700米和300米外工作
需要几平方的
三相
铝线
...
答:
5.5和2.5的
潜水泵
同时在700米外,工作需要25
平方的
三相铝线。5.5和2.5的潜水泵同时在300米外,工作需要10平方的三相铝线。
...九百米距离
,水泵是
四个十一千瓦的
,需要
多粗
的铝电缆
答:
1、2千瓦潜水泵距离变压器500米要用50
平方铝线
。2、
潜水泵是
深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等...
...
米,
用三芯的电力
电缆,
用铜线
需要多少平方,
用
铝线需要多少
个平方_百 ...
答:
铝线就用铜线大个规格就没事了。4*4mm2.不要信什么三相电机只用三根线啦,三相设备三相负荷均匀
是三根
线就可以运行,但是现在都晓得啥子地方都有安全事故,按照现行的安全用电标准还是建议配齐“一机一闸一箱一漏电,千万莫忘接地线!”真实案例,08年曾经在贵阳的时候有个工地就是人工挖孔桩基础,...
2200w
潜水泵
400米
用电
距离用多大的
电线
答:
按照单相供电计算,距离有些远,可选16
平方铝线
或者10平方铜线。
大家正在搜
1500w水泵一小时抽多少方水
潜水泵一小时多少方水
8寸潜水泵一小时出多少水
四寸潜水泵一小时抽多少水
750w潜水泵一般扬程是多少
3kw潜水泵每小时水流量多少
3kw水泵一小时抽多少水
潜水泵功率一般多大
潜水泵电线接头怎样防水
相关问题
4平方的3心铝电缆一千米外带7.5千瓦的潜水泵每小时大约多少...
220v电线拉三百米电压有何变化带2点2千瓦潜水泵用6平方铝...
请问200米(来回共400米)10平方的铝芯线,带负荷220...
75KW水泵配多少平方铝线
三芯16平方的国标铝芯电缆线在800米范围内能带动多少千瓦的...
220v用4平方的铝线800外能启动多少千瓦的水泵?
潜水泵电压
16个平方的电线带2个5.5的深井潜水泵行吗