630kva变压器二次侧电缆应该怎么定

如题所述

630kva变压器二次侧电缆确定:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:
I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)
根据电线电流对照表,630kva变压器至少要500平方的电缆。
500平方的电缆明线敷设安全截流量约950A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-02
这个首先算出二次侧电流,然后,根据你选择的哪个型号的电缆,比如,YJV,YJV22,YJLV,VV……,查表就行了。你这个应该是10/0.4KV的吧。I=630/(1.732*0.4),I=909A,应该出两根3*300的YJV电缆。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-02
问题很奇怪:630KVA变压器指最大装机容量为630千瓦,其二次侧用铜排连接到各分路负载开关,要计算的是各分路负载开关按分配容量大小定夺。而不是“630kva变压器二次侧电缆应该怎么定”。
第3个回答  2010-08-02
630KVA/10-0.4的低压电流应该913A左右,你看铭牌上已经注明了.选电缆以铭牌上标注的电流数据去选就可以了.用多大电缆真不清楚,如果是用铜板用8x100就可以了.
第4个回答  2010-08-02
电缆的选择与变压器二次侧的电流是成正比的,即电流越大,电缆就越粗。变压器的二次侧所输出的额定电流及电压一般在变压器的铭牌上已经注明了,根据这个我们就可以确定电缆用多大的了。
相似回答