TN-C和TN-C-S供电系统都需要设备外壳接地吗?

这两种需要设备外壳引出接地线与厂房接地干线连接吗?是不是接了更安全?

首先你说tn-c和tn-c-s,就说明厂房接地干线不是从变压器出来的。对吧!请问你那条厂房接地干线是怎样得来的。是自己在土地里挖个坑做的,要是这样,你把它与设备金属外壳接起来不就变成tt系统了吗。tt系统是不能跟tn系统混合使用。要是混用,若tt系统的设备漏电,则tn系统的设备带上110v的电压。追问

我有一本电工手册上也是这样说的。但很多人都说可以接,接了更安全。

追答

只要tt系统是不能跟tn系统混合使用就好!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-11
都要接地,可以这样连