首先你说tn-c和tn-c-s,就说明厂房接地干线不是从变压器出来的。对吧!请问你那条厂房接地干线是怎样得来的。是自己在土地里挖个坑做的,要是这样,你把它与设备金属外壳接起来不就变成tt系统了吗。tt系统是不能跟tn系统混合使用。要是混用,若tt系统的设备漏电,则tn系统的设备带上110v的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-26
tn-c接地系统
(整个系统的中性线和保护线是合一的)
tn-c-s接地系统
(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)
这两种都需要重复接地,需要重复接地的地点要看设计或规范要求。