有谁知道三项四线漏电空开接出220伏,开关一开就跳闸 请高手告知。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-10
三相四线的漏电开关你接220V,相当于只接了一相和零线,当然要跳闸了,因为它判定三相电流不平衡,建议更换成DPN(1P+N)开关
如有疑问,请追问;如已解决,请采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVMMKBBcBKMVSM1cK1a.html
其他回答
第1个回答 2015-04-10
漏电开关内部有一个单孔互感器,你的四根线都应该穿过互感器,否则三相不平衡,用电就跳闸
你是没带负荷吧?也许是试验按钮有接触,请检查
换一个漏电保护器试试看
第2个回答 2015-04-10
零线一定要经过漏电才行。