我的建筑物距离十米处建设五百仟伏高压线路对我有影响吗?

如题所述

建筑物距离十米处建设五百千伏高压线路没有影响,

因为10米间距符合国家标准规范,详细如下,

GB 50545-2010表13.0.4-1要求500kV导线最大垂线情况下与建筑的最小垂直距离要求大于9米,

GB 50545-2010表13.0.4-2要求500kV导线最大计算风偏情况下与建筑的最小净空距离要求大于8.5米,

GB 50545-2010表13.0.4-3要求500kV导线无风情况下与建筑的最小水平距离要求大于5米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-30
根据您的描述,供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与建筑物的安全距离符合相关规定。
500千伏导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为8.5米。
500千伏导线边线在最大计算弧垂情况下,距建筑物的垂直安全距离为9.0米。
希望我们的回答能对您有所帮助。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-01-08
350-500kV高沿线的安全距离为15米。若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:"架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:6.0米, 500kV:8.5米。 1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米; 35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米;