88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓距离建筑物距离
消防栓间距
不应大于多少米
答:
法律分析:室内消火栓应设置在建筑物内部容易看见并且容易操作使用的位置,
消火栓与地面的距离宜为1.1米
,两个消火栓的安装距离不应大于30米,根据使用的消防卷盘和消防水带制定,如消防水带和消防水盘为25米,那么间距就是25米。室内消火栓附近1米范围内不允许有阻挡物,方便消防栓开门时容易操作。室外...
消防法对
消火栓的间距
设置是怎么规定的?
答:
这个是消防规范要求的,
室内消火栓的间距民用建筑3类及以上的和工业建筑丙类及以上的间距都是不超过30m
, 丁类及以下的工业建筑间距和四类建筑及以下的可以设置单股供水的间距不超过50m;室外消火栓间距7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个...
消防栓离建筑物的距离
到底是多远
答:
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,
消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m
。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。施工现场作为在建工程,如果完全按照建成工程来要求室内消火栓的设置,不够合理,结合施工现场特点,每个室内消火栓处只设接口,不设...
室外
消火栓距建筑物
外墙不宜小于
答:
2.0米
。室外栓安装,距路边不宜小于0.5米,并不应大于2.0米。距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0米。
消防栓距离
多少算合理,怎样计算呢?
答:
室外
消火栓距建筑物
外墙不宜小于5m,最远不宜大于40m,距路边不应超过2m。 室外消火栓的布置规定: 1.室外消火栓
的间距
不应大于120.0m。 2.室外消火栓的保护半径不应大于150.0m。 在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。 3.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防...
消火栓距离建筑物
不小于多少米
答:
《消防给水及
消火栓
系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与
建筑物
(水泵房除外)
的距离
不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防栓离建筑物的距离
到底是多远?
答:
距路边不大于2m。首先第三条是对施工现场
消火栓距
拟建
建筑物
的规定。在低层和高层防水规范中,高层对最远
距离
做了规定是考虑了楼层较高,为了有效保护楼层较高处的灭火效果,从而对其最远距离做了规定,但对低层建筑,只要外网满足市政外线施工规范要求,一般均能满足要求,故未做严格限定。
高层
建筑
室内
消火栓的
布置
间距
是多少?
答:
室内
消火栓
宜按行走
距离
计算其布置
间距
,并应符合下列规定:1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,消火栓的布置间距不应大于30m。如图4-25所示。2)消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的
建筑物
,消火栓的布置间距不应大于50m。如图4-26所示。室内消火栓...
室外
消火栓距建筑物
外墙不宜小于
答:
5.0m。根据查询中国消防服务平台官网信息显示,室外消火栓距路边
建筑物
不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;市政
消火栓距建筑
外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
消防栓的
防护
距离
是多少,一般隔多少米设置一个消防栓
答:
间距
不应超过120m。消防栓设置 1、当
建筑物
在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程室外
消防栓距
人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且
距离
最近一排...