交流接触器真常使用突然吸和不能断开是什么原因?

如题所述

可能的原因(按照几率从大到小排列):
1.接触器回路的感性功率较大,触头闭合、分断时产生电弧,熔接了动触头和定触头金属,这种结合力大于接触器弹簧复位的张力,造成动触头不能复位。
2.接触器机械受卡。
有异物进入支撑动触头活动的结构间隙中,卡住活动部件。
3.人为电气故障或电路逻辑故障。
控制线圈始终通电,导致触头不分断。
与接触器无关,排除电气故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-26
交流接触器正常使用中如果吸合后无法断开首先要检查控制部分,接触器是因为控制部分未断电造成的还是机械故障引起的不复位。
检查线圈两端是否断电,如果没断电就要检查控制线路中的问题。
如果线圈已经断电但是接触器不复位,那么就可能是机械机构卡住或者铁芯被污垢粘住无法复位。
第2个回答  2020-07-26
这种现象有一种可能是由于电流过大,超过了接触器的最大断开电流,接触器来不及断开已经烧毁熔接在了一起,无法分开;当然还有一种可能的情况就是控制回路出现了问题,导致线圈突然吸合,不分开,最终导致交流接触器不分开。希望对您有所帮助。
第3个回答  2020-07-26
排除没有断电的可能,那么接触器衔铁结合面常有尘埃和机油的混合物,易粘合衔铁,造成一时无法释放。
相似回答