变频器的地线自燃了,网上有说是谐波电流过大,线太小。有没有知道,求详解,在线急等

如题所述

因为你的是零地共用一根线,这个不仅是谐波电流比较大,而且,你的电源的三相不平衡应该比较严重,所以,导致地线有较大的电流流过,而线径比较细,不足以承受这么大的电流,所以,会发生自然现象,这是第一种可能性;

第二种可能性,就是你的电源的高频谐波粉量较大,导致dv/dt过大,也会发生此类现象,这是第二种可能性。追问

我想知道这种由于三相不平造成的零线有电流是不是瞬间的?谐波电流呢,也是瞬间的嘛?我拿万用表测没有电压电流啊

追答

你测量一下相间电压,不就可以确认是否是三相不平衡了吗?这个是可以检测出来的,谐波电流不不应该是瞬时的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-23
严格的电路是不能将电线和零线共用,你那线已不能叫地线了,而叫零线,零 线自燃说明电流过大,发热后轻者自燃,重者火灾,这根线过细也会发热,你把零线加粗后测一下电流,看在不在正常范围内,再就是手摸电线 不能有热感,地线必须要单独另接,并要接电源地线上,零线要接通电源的零线上,火线要和零线在一样粗。追问

供电所给我来的3根火线,零线是在我们厂外打的,我们自己的地线是在厂内打的。测过,但是万用表没有任何显示。电压电流都没有。

追答

供电所一般是给你三相四线的,不会给你三根火线,要是这样的话那你的电表就不会走了,电表 是需要零 线的。零线是不能和地线一样在地上打一个的,必须要接在变压器的零线上,你厂所有的电器不一定都是三相用电吧,如照明就是要零 线的。如的确没有零 线,可以从变压器上重新接一根零 线,你厂在厂内厂外在地上打的线只能是地线。

追问

我们是自己的10V变压器,当时我也说过这个问题,但是别人高压线只有3根,乡下小镇,没人管,没办法。

追答

10KV高压电就是三相电,没有零线一说,零线是从变压器次级(低压侧)同相线(火线)一起出来,你到变压器是边去看看,高压侧有三根线,低压侧有四个接线头,你还是把高压断电后再接根零线吧。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-02-23
没遇到过,第一次听说,变频器地线自然的。你的变频器有输出电抗吗?应该是他们说的谐波电流太大引起的。追问

ABB 800的变频,但是觉得谐波影响电网电压电流也就算了,怎么会到地线上?我们这是地线零线共用的,是不是有什么影响?地线的确用的太小,现在换大了,可还是心有余悸啊

追答

根据你的追问其他人的说法,是你的地线问题,零线和地线要分开,不然你的零线就不一定是0v,从而造成地线的电压也相应的升高,造成地线有电流流过。你必须把地线另外再接一个接地体才可以。

相似回答