变频器地线端子有电
变频器
报
接地
漏电原因
答:
1. 设备接地不良:如果变频器接地不够牢固
,或者外露接地线脱落等原因导致接地不良,就可能导致设备漏电。此时可以检查接地电阻,确保接地良好。2.
外部设备线路漏电
:如果外部设备线路存在漏电问题,比如外露线路接触不良、绝缘老化等问题,也可能导致变频器报接地漏电的故障。此时需要检查外部线路,排除漏电问题...
变频器
供电
地线有
电流原因?
答:
变频器
(110 kV·A)工作频率设定在38~46 Hz范围内,大窑驱动电机为普通三相异步电机(型号为Y315S-6、75 kW),负载电流在68~92 A之间;停料降温期间,工艺要求大窑运行在超低速状态(窑体转速工作在2.5~2.9 r/min 范围内),变频器工作频率为5 Hz左右。
为什么
变频器
带负载(电机)的时候,电机的
地线
会有一百多伏的交流电压呢...
答:
也许是感应电
,,为了安全,接地,,
变频器
为什么会漏电,如何解决?
答:
1.变频器会漏电的原因也有可能产生的感应电
,将变频器的接地线和电机的接地线都接好,看能不能消除,若接好无则是感应电,没事的。2.解决方法可以检查线路有无接线端子线与外壳铁相通3.若上两项都无问题则是电机绝缘电阻偏低,用兆欧表检查三绕组对外壳应大于0.5兆欧以上才合格。
变频器
为什么会漏电,如何解决?
答:
变频器
为了防雷击或防电源高次谐波的影响,一般会在变频器进线端口R、S、T上并一块小电路板,电路板上有三个压敏电阻,分别并接在R、S、T三相上作过压保护,还有三个磁片电容,一端分别接在R、S、T上,三个电容的另外一端并成一个点后接变频器的
地线端子
。如果变频器只通电不运行都对地220V电压,...
变频器
的
接地端子
与接地线之间为什么会有38V电压
答:
是互相感应到的电压
变频器
漏电的原因是什么?
答:
绝缘损坏:当
变频器
内部绝缘材料损坏后,电流可能会通过物体表面流到地面,造成漏电现象。可以进行定期检查保养,并更换受损绝缘材料。
地线
错误连接或被切断:当变频器的地线错误连接或被切断时,电流可能会通过变频器的金属外壳流向地面,造成漏电现象。可以检查地线是否正确连接或更换受损地线。超过额定电压:当...
为什么电机通过
变频器
后,外壳对地有电压。变频器没有运行的情况下输出对...
答:
这个和载波频率是没有关系的。有两种可能性,最好是测量一下这个电压是多少,假如比较低的情况下,就是
变频器
产生的感应电动势,比方说,几十V的电压;还有一种情况,就是变频器线路板的一个电容被击穿了,导致变频器漏电,这个电压是比较高的,可以点亮灯泡,绿波杰能多次遇到过这种情况。
为什么用了
变频器
还是会漏电?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容...
变频器
漏电是什么原因
答:
变频器外壳漏电,一般是由变频器对地电压引起,这个直流电压有几十伏,如果人手比较潮湿,穿鞋没有绝缘的鞋底会出现过电现象,建议变频器外壳接地,
变频器接地端子
接地