电流互感器的精度5P级,10P级,0.2级,0.5级,级的误差各是多少?

如题所述

1、保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。
2、对 于 0.1、0 .2、0 .5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.1%、0.2%、0.5%、1%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
电流互感器的精度:
1、保护用电流互感器的准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母P表示保护。保护用电流互感器的标准准确级有5P和10P。5P表示该绕组的复合误差≤±5%,10P表示该绕组的复合误差≤±10%。
2、对于0.1、0.2、0.5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时其额定频率下的电流误差不超过0.1%、0.2%、0.5%、1%。
3、电流互感器的准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。电流互感器的准确度等级分为0.001-1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择。
4、电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
相似回答