怎样判断漏电开关是零线漏电还是火线漏电

如题所述

零线和火线漏电检查方法:

电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。

1、此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。

2、切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。

3、取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。

空开使用注意事项:

1、空开的额定电流必须小于电线安全载流量

因为空开主要是保护电线,而不是保护用电设备。所以在增加空开的额定电流时,首先要考虑的是空开的额定电流是否比电线安全载流量小。如果空开额定电流比电线安全载流量大,那么电线可能都过载烧掉了,开关却还不跳闸。

2、螺丝松动

当空开接线端子松动,那么接触电阻就会变大引起接头发热,从而造成空开接线端子处烧毁、甚至整个烧掉。所以定期维护保养就显得非常重要了。

在给空开接线的时候,如果遇到的是BV线(单股硬线),最好的处理方式就是把电线剥长一点,折一下或者弯个圈再放入空开端子处拧紧。这样可以保证接触面积足够,而且不容易松动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-02
除了错误接线(零线和火线在漏电保护器下接到一起),基本上都是火线漏电。
最根本的判断方法是断开所有的负载,拉开漏保,拆掉漏保的零线,用摇表分别测零线和火线的对地绝缘,没有摇表也可以尝试用万用表
第2个回答  推荐于2017-11-26
办法有很多,比如只送火线(取掉上端的零线),如果还跳闸,就是火线漏电。不跳就是零线漏电。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-05-02
很简单,不过就是得注意安全!将有漏电故障的线路切处所有的负载,然后将漏电断路器送电,将有漏电故障的线路,一根一根的往漏电开关的相线端上面碰,如果有一根碰上之后漏电断路器动作,就说明这根线有漏电故障。虽然这么做比较简单,但是不推荐,建议用兆欧表测量,测量也是很简单,上一种方法是在没有兆欧表的情况下,违反操作规程的一种简单的方法。建议用后一种方法来测量哦~~~