88问答网
所有问题
10KV电站双电源供电倒闸操作
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-10
一般双电源供电,都有一路是主线路(正常情况下都是使用它供电),只有在主线路出现问题或者线路进行维修才需要将主线路断开,使用另一路电源供电,这时候才进行倒闸操作的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVtBBccaSSV1SgS1cKc.html
其他回答
第1个回答 2020-03-21
问题不全,在变电站倒闸操作时,合闸时——首先,在检查断路器确已断开后,先合隔离开关,再合断路器;分闸时相反---先拉开断路器,检查断路器确已分开,再拉开隔离开关。
第2个回答 2014-04-13
不知问题是什么意思,想要了解什么问题,是如何操作吗?正常情况下客户电站不允许合环调电,因此通常是将需停电的开关拉开短时停电后,合上另一路进线电源开关。有的比较复杂的有母联开关,可能是母联开关正常在分位,那这样只要将停电线路开关拉开,合上母联开关即可。
第3个回答 2019-04-10
根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用双电源供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。 Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源; Ⅱ类负荷的双电源可以手动投入或遥控手动投入。
第4个回答 2014-04-19
不知道 是什么问题,想了解什么?
相似回答
10kv双电源操作
规范
答:
Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源
;Ⅱ类负荷的双电源可以手动投入或遥控手动投入。
10KV
配电系统的
倒闸操作
程序
答:
10KV配电系统倒闸操作如下 1、
高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行
。2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。4、 停电拉闸操作顺序依次...
高压
10KV
两路配电室
倒闸
顺序
答:
先停低压侧,再停高压侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线
。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-...
35kv变
10KV
变
电站双电源
一主一备,现需要
倒闸操作
,在拉各个支路的高压开...
答:
问题不全,在变电站倒闸操作时,
合闸时——首先,在检查断路器确已断开后,先合隔离开关,再合断路器
;分闸时相反---先拉开断路器,检查断路器确已分开,再拉开隔离开关。
高压
双电源倒闸操作
?
答:
1.高压
双电源
用户,作
倒闸操作
,必须事先与
供电
局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。2.倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。3.发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。4.两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。5....
高压
双电源倒闸操作
。主电停用,改备电
供电
。如何倒闸操作?
答:
高压
双电源
的
倒闸操作
方法可以参考如下方法进行:1.按照该变电所的一次系统的模拟图,填写倒闸操作票。2.填好操作票以后,送交有关领导签字认可。3.倒闸操作必须由两人以上人员共同完成。4.操作方法可以大致分为:先断开主电所有负荷;再按先电源,后负荷的方式一步一步的操作即可!总之一句话就是,...
10KV
,分列运行方式
倒闸操作
顺序
答:
断电:1拉开真空断路器,2下刀铡3上刀铡,,送电在反过来送电即可
高压
双电源倒闸操作
?
答:
几千瓦的小功率转换,用手工
操作
,只需要一个简单的双掷胶盖闸刀即可。双掷胶盖闸刀的上面三个点接外来电源。中间三个点接用电器。下面三个点接自备电源(应急电源)。大功率的
双电源供电
的转换过程,不适合手动操作,应采用继电器(交流接触器)。
大家正在搜
双回路供电和双电源供电
设某电站供电网有10000盏电灯
双电源供电必须是双变压器吗
双电源供电电路图
10kv双电源供电方案
电脑双电源怎么供电
10kv双电源供电系统图
什么是双电源供电
双电源供电的条件
相关问题
35kv变10KV变电站双电源一主一备,现需要倒闸操作,在拉...
10kv双电源操作规范
高压双电源倒闸操作?