88问答网
所有问题
交流接触器额定电流应选择所接地动机额定电流的多少倍
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-20
二倍即可,但对于频繁启动的电机至少应取四倍以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVcBMgKVVK1KMVaKaga.html
其他回答
第1个回答 2017-03-01
如果是三相四线的4NO接触器,有一主接线柱对地是正常的,此外如果是控制线,用的是220V的控制电压的话,线包上有一线对地也是正常的,否则就有问题,如果负载侧接地,说明负载可能已经烧坏,如果是电源侧,可能是单相供电或三相四线供电
本回答被网友采纳
相似回答
交流接触器
按
额定电流的多少倍选择
?
答:
1.5~2倍
额定电流
...的额度
电流
,如何
选择
溶断器,热继电器,
交流接触器
、负荷开关?请说是...
答:
——★1、【熔断器】:一般选择额定电流的2倍
。有口诀是千瓦乘4,因为额定电流大约是容量的2倍,所以选择额定电流的2倍是合理的。——★2、【热继电器】:热继电器的工作有一定的延时特性,一般情况下(电动机负载)都是调整在额定电流的1.1倍。电热性质的调整在额定电流值。——★3、【交流接触器...
电
动机
的启动电流是
额定电流的多少倍
?
答:
5 -7倍
。具体与负载轻重有关,同时也与电网容量相关。如果电网容量小,启动时电压下降电流会减小但启动时间增长。
接触器的电流选择
答:
分断。3、AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 .。
接通2-3倍额定电流和断开额定电流
。4、AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动。 接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。5、AC-5a类接触器是用来控制放电灯的通断。
交流接触器
热继电器
选择
答:
楼主的选择是可以的,如果直接启动
接触器的电流要
翻倍,一次回路用10平方铜线就可以了,二次回路用1.5平方铜线。
我想为一台三相异步电
动机选
一个
接触器
和热继电器,请问如何
选择
?都需 ...
答:
2.
交流接触器的
主触点控制异步电机运行,接触器主要参数的选择:主触点的
额定电流
Ie≥PN/K×UN ;PN为电机的额定功率,UN为电机的额定电压,K为经验系数(1.1~1.3);此外,根据主电路电压
选择接触器额定
电压,根据控制电路电压选择接触器线圈电压。希望以上对你的学习有帮助。
...
接触器
能躲过的最大启动电流是其
额定电流的多少倍
?通过最大电流时间...
答:
先回答负载问题,重载情况下不适宜使用星-三角启动,建议使用自耦变压器启动;假如非要使用星三角这种方式的话,启动时间这么长,且考虑接触器触头的容量安全系数为0.8,建议使用两倍运行
电流的接触器
,也就是使用150A的稍微好点。
...的启动电流是
额定电流的多少倍
,我
要选择
多大的电源开关
答:
三相电机19kw额定电流36A,启动电流是
额定电流的
5---6倍,星三角降压启动电流是60---108A,选择63A电源开关,60A的
交流接触器
控制主回路和三角型运行回路,星型点交流接触器可选40A,串管配线采用16平方铜电线,载流量64A
大家正在搜
交流接触器额定电流是在额定
交流接触器最大额定电流
交流接触器的额定工作电压
接触器额定电流是多少
接触器额定电流一般是多少
三相交流接触器电流怎么选择
接触器的额定电流
交流接触器额定工作电压是指
交流接触器电流
相关问题
交流接触器额定电流的选择计算公式
交流接触器的额定电流是电动机额定电流的多少倍呀?
接触器选择是电机额定电流的几倍?
接触器的电流选择
CJ20-160型交流接触器在380V时,额定电流为160A...
交流接触器最小的型号是多少,就是主触点的额定电流
如何根据电机的大小来选取断路器,接触器等低压器件
电机选用接触器要比电机实际电流大多少合适