88问答网
所有问题
高压开关柜KYN61A-40.5
用什么型号的隔离开关,熔断器,断路器代替高压开关柜KYN61A-40.5内的
详细点,比较他们。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-06-07
不建议更换,KYN61这个柜子,我感觉在35KV等级里,除了XGN46充气柜比他好,没有比他更好的了。
第2个回答 2010-05-29
KYN61已是国内较成熟的40.5KV的柜型了,若要采用隔开关\熔断器代替的话,我建议你用真空负荷开关也可以(较省钱一点)
本回答被网友采纳
相似回答
35KV
高压开关柜kYN61
一
40.5
静触头部位对套管底部放弧解决办法
答:
1,触头盒更换为屏蔽型;2,静触头安装面上的铜排倒圆角,铜排宽度不得小于静触头直径,避免尖角电场出现;3,手车室加热板功率放大,温控探头靠近导轨;4,加强室内通风,并控制空气中浮尘。
35kv
高压开关柜kYN61
一
40.5
静触头部位跟套管底部放电解决方法
答:
1,触头盒更换为屏蔽型;2,静触头安装面上的铜排倒圆角,铜排宽度不得小于静触头直径,避免尖角电场出现;3,手车室加热板功率放大,温控探头靠近导轨;4,加强室内通风,并控制空气中浮尘。
郭老师,您好。
高压开关柜KYN61
-
40.5
(Z)内有放电声。
答:
KYN61-40.5
的
开关柜
运行时放电现象比较多见。主要在于其结构存一些薄弱环节。放电常见的部位是触头盒及前挡板位置,以及对侧边立柱、触头安装板位置。主要原因是爬电距离不够,以及电场分布相对集中。象这种电缆头部放电的情况没碰见过,可能是电缆头或柜内铜排存在尖端导致。
高压
配电柜的各类详情
答:
KYN61
-
40.5
型铠装移开式交流金属封闭
开关
设备 产品用途 该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力系统中,在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298,DL404等标准的要求,并具备完善的“五防”功能。 使用条件 1、周围空气温度上限+40℃...
高压开关柜
型号有哪些?
答:
高压开关柜
型号有KYN28
A
-12、KYN28-24、
KYN61
-
40.5
、SF6等,各个厂家生产的不一样。KYN28-24型户内金属铠装移开式开关设备系三相、交流50(60)Hz额定工作电压24千伏、额定工作电流3150A及以下系统中的成套配电装置。主要适用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电力系统的二次变电所受...
35kv
高压开关柜
有哪些常见型号及断路器配置?
答:
1. 铠装交流金属移开式
KYN61
-
40.5
型
开关柜
以其坚固的箱型设计,采用了金属封闭结构,提供了卓越的防护性能。这种现代化的开关柜,如XGN-40.5,是目前新建项目中的首选,其高效能和可靠性超越了过去的淘汰型号,如GG1A-10。2. 综合设计的独特型号 而KGN型开关柜则介于KYN61-40.5和XGN-40.5之间...
高压
配电柜产品详细分类
答:
KYN61
-
40.5
型铠装移开式交流金属封闭
开关
设备,适用于电力系统中,作为母线分段的控制和保护设备,符合IEC60298和DL404标准,具备五防功能。它能在特定的温度、海拔和湿度条件下使用,以及地震烈度不超过8度的环境。产品特点包括紧凑设计、优质材料制造、多种断路器选择、安全隔离和结构适应性强。KYN44(KYN...
kyn61a-40.5高压开关柜
回路电阻多少
答:
这个要看你断路器室多大的也就是电流 电流大铜排的电阻率就小
大家正在搜
kyn61高压开关柜简介
kyn61高压开关柜图解
kyn61高压开关柜尺寸
kyn61高压开关柜内部图解
10kv高压开关柜图解
10kv高压开关柜型号
10kv高压开关柜结构
kyn28a高压开关柜
高压开关柜介绍
相关问题
kyn61a-40.5高压开关柜回路电阻多少
高压开关柜kyn61-40.5怎样操作分合闸
kyn61-40.5高压开关柜中,计量柜与PT柜有什么区别。...
郭老师,您好。高压开关柜KYN61-40.5(Z)内有放电声...
35kv高压开关柜kYN61一40.5静触头部位跟套管底部放...
kyn61高压开关柜中的61是什么意思
35KV高压开关柜kYN61一40.5静触头部位与套管底部放...
电气高压开关柜KYN28、KYN61中的28、61代表什么