可否用自耦变压器为手提设备提供36V以下的安全电压?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-05-22
不可以,安全电压不能采用自耦变压器次级输出,应采用双绕组型并控制开关接在火线上。电压不得超过36V。潮湿环境必须将变压器放在干燥安全位置且电压不高于12V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVSSKB1MV.html
其他回答
第1个回答 2010-05-21
不能,安全电压不能由自耦变压器提供,有触电危险,应该采用初级与次级完全隔离的变压器提供安全电压
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-05-22
可以提供36V电压,但不够安全。
第3个回答 2010-05-22
不确定!
相似回答
36V
及
以下的
局部照明和
手提
行灯的电源一般
采用自耦变压器
供电?
答:
不允许
采用自耦变压器
供电
施工现场如何将220V电压变
为36V以下安全电压?
答:
对其照明电压应是
安全电压
,即一般场所工作的
为36V
,潮湿场所工作为24V,在金属容器内(如锅炉汽包内)工作的应为12V及以下。照明手提灯称为行灯,对其供电的220V/36V,或220V/24V ,或220V/12V,或220V/6V的电源变压器称行灯变压器。行灯变压器的外壳应可靠接地,且不准
使用自耦变压器
。为了保证安全,应...
什么是行灯
答:
行灯
电压
不应超过
36V
。行灯变压器严禁带入金属容器和金属管道内使用。在潮湿的金属容器内,有爆炸危险的场所(如煤粉仓、沟道内)、脱硫烟道系统等处工作时,不应超过12V。行灯变压器的外壳应可靠接地,不准
使用自耦变压器
。
行灯
电压
不得超过多少伏
答:
36V、24V、12V、和6V。特别危险环境
使用的
携带式电动工具应采用42V
安全电压
;有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应
采用36V
和24V安全电压;金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境应采用12V安全电压;水上作业等特殊场所应采用6V安全电压。
都有哪些电路设施
安全
知识?
答:
8.禁止
用自耦变压器
取得的电源作为
安全电压
使用。9.禁止约时停电、送电。严禁在设备运转中拆修,修机床时必须停车,并切断设备电源及按安全操作程序进行工作。10.使用梯子时,应有防滑措施,踏步应牢固无裂纹,梯与地面之间的角度以75°为宜,使用的人字梯拉绳必须牢固。11.电气设备发生火灾时,要立即...
低压电工的常识
答:
3、
安全电压
(1) 允许电流:男性为9毫安,女性为6毫安。 (2) 人体电阻:1000~2000欧。 (3) 安全电压值:42,36,24,12,6伏。 (4) 安全电压的供电电源:由特定电源供电,包括独立电源和安全隔离变压器(由安装在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成)。
自耦变压器
、分压器和半导体装置等不能作为电压的供电电源。
配电员基本常识
答:
3、
安全电压
房地产行业施工中:电气方面-技术管理制度、质量管理和验收制...
答:
4.1.23.5 工作行灯的
电压
不允许超过
36V
,在特别潮湿的地方和金属容器内部等危险场所使用的行灯,应用12V电压,其电源由双圈变压器供给,并将变压器金属外壳、铁芯及二次线圈一端可靠接地。220V电源线长度不超过5米,禁止
使用自耦变压器
代替行灯变压器。 4.1.23.6 在易燃易爆场所使用的移动电具必须采用防爆型。 4.1.23.7 移...
大家正在搜
自耦变压器和普通变压器
自耦变压器改隔离变压器
自耦变压器电压比
自耦变压器变比
自耦变压器的抽头接线
自耦变压器的工作原理
什么是自耦变压器
三绕组自耦变压器
自耦变压器单相接地
相关问题
施工现场如何将220V电压变为36V以下安全电压?
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器?
为什么自耦变压器不能作为安全变压器使用?隔离变压器是变比为1...
36V及以下的局部照明和手提行灯的电源一般采用自耦变压器供电...
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器?
照明变压器为什么不能用自耦变压器
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器?
用电设备采用特低安全电压供电时,特低电压要由什么提供;直接使...