照明变压器为什么不能用自耦变压器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
主要是不安全,
自耦变压器
的输出端直接与输入电源相通,那怕输出电压为一伏,它的对地电位仍然是输入电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M11KacVcKB1aBSagagc.html
相似回答
...使用双绕组型安全隔离变压器,严禁
使用自耦变压器
。
答:
双绕组型安全隔离变压器负载端与电源端没有电连接,是安全的,
而自耦变压器初次级共用一个绕组,它与电源端有直接的电连接,不安全
。而自藕变压器它的所有绕阻都是连通的,靠滑动触头的位置从而改变电压的大小。所以,自耦变压器的一次绕组(电源回路)和二次绕组(供电回路)之间不仅有磁的联系,还有电...
自耦变压器为什么不能用
安全
照明变压器
?使用中应该注意什么?
答:
自耦变压器是通过在1个线圈上抽头的方式来实现不同电压的输出,高低压绕组之间存在电的联系。
所以不能用作安全照明变压器
。
自耦变压器为什么不能
用于作安全
照明用
变压器
答:
因为自耦变压器一二次间有电的联系,当原边零线断线时两输出端对地均为220V,所以不能作为安全变压器使用
。必须采用一二次隔离的双绕组变压器取得安全电压。
自耦变压器为什么不能
做安全
照明用
变压器
答:
自耦变压器一般用于减压启动或者进出口设备电压转换使用。自耦变压器是指单边绕组变压器,输入端和输出端同在一个绕组上,如果发生漏电后果非常严重,所以
照明
用电是
不可以用自耦变压器
的!
...
为什么
36伏以下的
照明
供电
变压器不能用自耦变压器
答:
因为
自耦变压器
的原线圈和副线圈是相连的,没有高压隔离作用,虽然可以输出36V的安全电压,但是它是与原线圈高压是相连的,
不
是隔离的,会电人触电。
...的局部
照明
和手提行灯的电源一般
采用自耦变压器
供电?
答:
不允许采用自耦变压器
供电
照明变压器
可以
使用
双绕组安全隔离变压器或
自耦变压器
,是否正确...
答:
【错误】
照明变压器
必须采用双绕组式安全隔离变压器,严禁
使用自
藕变压器。
为什么
我厂的
自耦变压器
经常烧,
答:
自耦
变容量选取过小,每次启动的热冲击过大,导致
变压器
绝缘损坏 线圈和引线结构强度不足,每次启动动能冲击使得引线或线圈变形,绝缘损坏。