1、拉开所有低压负荷,并检查低压母线绝缘情况。2、检查计量用的电流互感器、电度表部分。3.退出电容补偿柜。4.试送电。如果仍然掉闸,就是断路器本身的问题了。不同型号、不同厂家的低压断路器,整定值都不同。常见的故障是1、高压缺相,导致低压失电保护。2、电动合闸电机故障,合闸不到位,辅助触头不能闭合造成掉闸。3、机械储能压力缸泄露,造成压力不够,连杆动作过小掉闸。