求烟感探测器的安装高度有什么要求吗

如题所述

烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。

烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

烟感探测器使用注意事项

1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。这意味着探测器真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。    

2、也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。每星期做一次测试确保探测器的可靠工作。 

3、烟感报警器不能安装在高温、潮湿的地方,否则会影响灵敏度。    

4、为保持传感器工作效率良好,每6个月需清洁传感器。先把电源关掉,再用软毛刷轻扫灰尘,启动电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-22

在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距。

不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。

它的内外电离室都有一个放射性源镅-241。电离产生的正离子和负离子在电场作用下分别向正负电极移动。在正常情况下,电离室内外电流、电压均稳定。如果烟雾逸出,离开房间。

带电粒子的正常运动受到干扰,电流、电压就会发生变化,破坏内外电离室之间的平衡,于是无线发射机发出无线报警信号,通知远处的接收主机,将报警信息发送出去。

扩展资料:

烟雾探测器和温度探测器的安装间距应按照探测器的保护方向产品A和保护半径R确定,不得超过极限曲线D1-D规定的范围。11(包括D9')本规范附录A中探测器的安装间距。

一个探测区域内需要设置的探测器数量不应小于以下公式的计算值:

N=S/K。4

在公式中,N——检测器的数量(仅),N应该是一个整数

S——探测器区域的方向积(m2);

A——探测器保护面积(m2);

K——校正系数,特殊保护对象0.7-0.8;

一级保护对象适用于0.8-0.9,二级保护对象适用于0.9-10。

电离室中含有少量的放射性物质,可使空气电离室成为导体,允许一定的电流通过两个电极之间的空气、光线使当地空气电离状态,离子流过电压的形成,使电离室的有效电导率。

当烟粒子进入离子化区域,由于它们与离子结合,导致离子运动减少,从而降低空气的导电性。当电导率低于预定值时,探测器就会发出警报。

参考资料:百度百科—烟感探测器

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-12-26
你好,这要根据屋顶高度来决定,没有具体高度,不管是居住房,办公房,或厂房,只要将烟感探测器按装在室内屋顶就可以。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-08-10
一般与建筑高度有关,并且与装修图有一定的空间. 房间高度大于12m时,不宜选择感烟探测器;当房间高度为6 12 m时,一个感烟探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80 m2. 房间高度为6 m以下时,保护面积为60 m2.本回答被网友采纳
相似回答