88问答网
所有问题
红外对射感烟探测器安装高度不同可以吗?
红外对射感烟探测器安装高度不同可以吗?
举报该问题
推荐答案 2017-09-11
一套的对射的两端安装高度不一致是有影响的。
如果误差不大,可以通过光路调节减除影响;如果误差较大可能就不行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McVBBtaK1SMctKScMaK.html
相似回答
感烟探测器
的
安装
距离是多少?
答:
线型光束感烟火灾探割器的设置应符合下列规定:1
、探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m
。2、 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m ,且不应小于0.5m. 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 。3 、探测器应设...
关于消防施工红外烟感的。请问在什么条件下要
安装红外烟感
。规范。
答:
红外光束对射 大空间、大举架场合适用。
安装规范:光束轴至顶棚距离宜为0.3m-1m,距地面高度不宜超过20m. 两组相邻探测器距离不宜大于20m
,至侧墙距离不应大于7m,不宜小于0.5m,发射器、接收器之间距离不宜超过100m.
线型光束
感烟探测器
的
安装
应符合什么规定
答:
3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米
。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100米。4. 探测器应设置在固定结构上。5. 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。6. 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间...
红外对射
报警报警系统
答:
红外对射
就是主动红外入侵
探测器
,它一般作为周界的安全防范。具体有单光束、双光束、和多光束。它有一个发送端和一个接收端。它的原理是当发送端的红外被物体遮挡时(接收端没有收到信号,如有人翻墙),就发出报警。具体的遮光面积和遮光时间可作为它的探测灵敏度。接警需要一个报警控制器。
消防
烟感可以
吊挂悬空
安装吗
答:
不可以悬空安装,如果项部太高或项面不规则可以在墙上适当的位置
安装红外对射
型
感烟探测器
。
火灾
探测器
的选择
答:
1、从层高看,应选择火焰探测器 2、从可能发生的火灾来看,个人感觉还是选择
感烟探测器
较好
红外对射
探测器跟
感烟探测器
的接线跟布线?
答:
如果你要求
红外对射
探测器与
感烟探测器
的警报是集中在同一个模块报警的时候,无非就多了个综合处理模块。后者具体接线:是把红外与感烟各系统全部
安装
好后,能正常工作。在把红外对射与感烟探测的处理中端中外接综合处理模块的接线桩用电线接进综合处理模块就可以了。声明:如果是后者布线,那么你在买...
国家有规定18层高的房子要按
装
烟雾报警
器吗
答:
有规定。高层建筑户内是需要烟雾报警器的。
烟感
报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称。此款烟感率先获得最新家用
探测器
标准3C认证,为各地消防支队推荐产品。其
安装
简易,效果显著已经广泛应用于家庭、工厂、写字楼、医院、学校、博物馆等重要防火场所。
红外
发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟...
大家正在搜
红外光束感烟探测器安装要求
线型红外光束感烟探测器安装
红外线感烟探测器
西门子红外光束感烟探测器
红外线光束感烟探测器设置要求
利达红外光束感烟探测器型号
红外线感烟火灾探测器
红外感烟探测器接线图
线型红外光束感烟火灾探测器
相关问题
红外对射探测器跟感烟探测器的接线跟布线?
诺帝菲尔 FSB-200S 红外对射感烟探测器说明书谁有呀?...
红外对射式感烟探测器套什么定额
假如把消防的感烟探测器接到红外对射报警主机上能不是出发主机报...
红外对射烟感与反射的区别急求,谢谢
高空设计红外对射,还有必要设计烟感吗
安防产品中红外线对射、互射式电子栅栏、红外线探头探测器、烟感...
上海松江红外对射烟感需要编码吗