三项四线漏电保护器,再接一个220v的空开,空开关了漏包能推上去,空开推上漏宝就推不上去?
三项四线漏电保护器,再接一个220v的空开,空开关了漏包能推上去,空开推上漏宝就推不上去
举报该问题
推荐答案 2020-03-22
三相四线漏保是通过检测四条线中电流合的差值来判定是否漏电的(三相四线负荷正常是电流的矢量合为零),你接入220伏负荷,使用漏保的电流不平衡。所以漏保推不上去。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaBgVStVKcKttVScaa.html
其他回答
第1个回答 2020-03-22
这是你的空气开关的接线出现重复接地的原因。再就是你的空气开关的进线有一根没有通过漏电保护的出线端子。一般是零线绕过漏电保护器了。
第2个回答 2020-04-15
1、是220伏空开的火线和零线,都必须取自三相四线的漏电开关才可以。
2、220伏的用电器火线零线也必须取自220伏开关。
全部接线符合以上2个条件时,漏电开关再是220伏负载对地漏电了
本回答被网友采纳
第3个回答 2020-03-22
检查一下单项空开的回路连接位置是否在漏电保护器的负载端