一,绕组对壳的绝缘。拆开盒中的螺丝,将线头隔开,用摇表测量各绕组对接地点绝缘电阻。500V以下系统,大于0.5兆即为合格。分开测量的目的是,有绕组对地绝缘不合格,可以清楚知道具体绕组。
二,测量绕组间的绝缘,测量U,V,W端子间的绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-28
因为拆电机后的三相电缆接头可能会被误送电!此时是很危险的!不说会电击人畜!还会造成短路打火引起火灾!将三线接头短路后包扎并接地就万无一失了!误送电时会导致电源开关瞬间跳闸!而瞬间的电流也被入地回流!电机拆线后三相电缆头短接后并接地后并接地,防止突然合闸电缆有电伤人,三相电缆头短接和接地都是使开关送不上电。这样就安全了。母线相比于电线电缆的优缺点如下:1、从电流承载能力上看,电线电缆是承载小电流的,母线是承载大电流的;2、从结构形式上来看,电线电缆是柔性的(内部铜芯外部绝缘层)可以弯曲,母线是刚性的(内部硬质铜排外部钢质或铝合金外壳)不可以弯曲,需要专门制作的弯通;3、从使用特点上来看,电线电缆安装制作麻烦,每个用电设备都需要独立放线接线,而母线则安装方便灵活,不容易安装错误,一条母线可以供很多用点设备同时取电。具体想要了解可以找哈尔滨鑫电机电自动化设备制造有限公司. 全文动机和发电机都属于电机,维修高压电动机,转子转动时,悬空的电缆头有可能产生电势差,存在触电危险,三相短路并接地可以消除电势差,为安全操作提供保障。标准如下:5.1 大修前的准备工作5.1.1 大修前应检查电动机的振动、电流及温度、轴承声音等,根据检查情况和预防性试验记录及检修记录编制大修项目及检修计划。5.1.2 组织检修人员学习检修工艺规程及措施和有关注意事项,并进行技术交底,明确分工。5.1.3 按照大修项目准备检修时必须的工器具、材料及检修记录,对起吊工具认真进行检查,必要时做拉力试验。5.1.4 按《电业安全工作规程》办理工作票手续,做好现场安全措施,并进行安全交底。5.2 电动机的解体5.2.1 电动机的解体,应根据各电动机的具体结构和现场检修条件正确实施并保证安全,起吊大型电动机一般应有起重工配合 5.2.2 大型电动机解体常规步骤5.2.2.1 拆开电缆头,将电缆头三相短路接地,并支撑保护好。5.2.2.2 拆卸电动机地脚螺丝、对轮螺丝、外壳接地线及冷却装置等。 5.2.2.3 拆卸对轮.5.2.2.4 先拆非负荷侧轴承盖、端盖,再拆负荷侧端盖、轴承盖。 5.2.2.5 安装专用工具,抽出转子。 5.2.3 抽转子的常规方法:5.2.3.1 小电动机由人工直接抽出。 5.2.3.2 用行车双钩接假轴抽转子。5.2.3.3 在电动机座上固定专用导轨抽转子。 5.2.3.4 用行车或单轨悬臂工具抽转子。5.2.3.5 用倒链悬臂吊工具加小平车移动定子抽转子。 5.2.4 解体的质量要求:5.2.4.1 拆卸的各部件、地脚垫片应做好记号,拆开的引线做好相序记号,并妥善保管,原拆原装。5.2.4.2 检查各起吊工具的载荷量。起吊时钢丝绳与垂直方向的夹角不应大于600。5.2.4.3 拆卸应用专用工具,正确拆卸。禁止乱撬乱打,要特别注意止口及各配合面不受损伤。5.2.4.4 对大电机过紧的靠背轮,可用火烤把加热拆卸,加热应均匀,温度在100 ℃一150℃时即可进行扒拆,加热温度不宜超过200℃。5.2.4.5 抽转子时应用透光法进行监视,检查定转子铁芯不得摩擦、碰撞,不得伤及定子线圈、风扇、轴颈、笼条等部件。5.2.4.6 抽出的转子应用道木垫好,防止滚动并做好防尘、水、汽的措施。 5.3 定子的检修及质量标准5.3.1 吹灰清扫定子时,应用2—3kg/cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试,不得使用有害溶液或金属工具。5.3.2 线圈无接地、短路、断线等故障。线圈绝缘表面应无损伤、龟裂、变色、焦脆、磨损及严重变形等现象,否则应查明原因予以处理。各绑线、撑条、垫块、槽楔等应无松动、断裂。5.3.3 定子铁心应无擦铁、过热
第2个回答  2022-08-28
第3个回答  2022-08-28
第4个回答  2022-07-11
上图螺丝不动,先用500V兆欧表依次测量U1、V1、W1各相对地绝缘电阻,各相对地电阻均大于1.5兆欧(正常的电机,测量值一般都是显示无穷大)。
然后U2、V2、W2所有螺丝、接线端子都拆掉(先拍照记住接线顺序再拆)各端子悬空,用500V兆欧表依次测量U1、V1、W1各接线端子之间的绝缘电阻,要求大于1.5兆欧(正常的电机,测量值一般都是显示无穷大)。
测量值满足上述要求,则说明电机绝缘正常。