三相380v电机测绝缘电阻用多少伏兆欧表

如题所述

用1000V兆欧表。

一般500V以下的电气设备,用500V兆欧表完全可以达到测试目的。兆欧表除了测绝缘电阻外,还有直流耐压试验的作用。500V不击穿,也不能保证1000V一定不击穿。当然,这种情况遇到的不多,
所以,用1000V兆欧表只要不击穿,测量结果更安全些。

扩展资料:

兆欧表法这种方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值。

测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。

然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。

摇表的选用原则:(额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。

电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内

参考资料百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

500V以下的电气设备,用500V兆欧表完全可以达到测试目的。兆欧表除了测绝缘电阻外,还有直流耐压试验的作用。500V不击穿不能保证1000V一定不击穿,这种情况遇到的不多。所以,用1000V兆欧表只要不击穿,测量结果更安全些。

扩展资料:

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

2、被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min)。

观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。

4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

5、必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端。

但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。

6、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。

7、读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-04-12
三相380v电机测绝缘电阻,确实有的说用500V,有的说用1000V。一般500V以下的电气设备,用500V兆欧表完全可以达到测试目的。兆欧表除了测绝缘电阻外,还有直流耐压试验的作用。500V不击穿,也不能保证1000V一定不击穿。当然,这种情况遇到的不多,所以,用1000V兆欧表只要不击穿,测量结果更安全些。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-11-18
用500V的兆欧表检测即可.表上一根线接三相电机线的任意一根,另外一个接电机外壳的导电部位,摇柄转速摇到轻微打滑的感觉即可.然后查看表上数据.
相似回答