请教施耐德直流断路器C65H-DC 10A 超过10A不会跳闸怎么回事
施耐德公司说 曲线电流 搞不明白 10A的电流等于1.5倍不会有动作 要大于1.5-3倍 过2小时才会跳闸 怎么能保护电路呢
举报该问题
推荐答案 2010-06-08
不是1.5倍,1.05倍以内才会2小时内保证不跳闸,这个是为了防止电网内的波动防止误动作。当你的过载电流比较小的时候用电器不会造成过度的伤害,而此时如果切断电路,则有可能影响用电器的使用。断路器都是反时限保护的,也就是说,电流越大,动作时间越短,具体的曲线变化(过载倍数和时间的曲线)你可以在产品样本里查询到,如果回路电流过大,达到了短路值,则在极短的时间内,断路器就会切断电路,实行速断保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVKMVKKc1.html
其他回答
第1个回答 2010-06-10
10A点直流电流 要大于3-5倍跳闸的(这是他们设定的标准的动作电流倍数,国内所有厂家都是按这个倍数去打的所以就算是1.5-3倍也不会动作),也就是说3倍以下是正常状态,不会烧毁你的电路的。比如你把他们放到4倍 应该瞬间跳闸的,而且跳闸的速度不会超过20毫秒。
施耐德的就更不用说了,除非是假冒的。
第2个回答 2010-06-16
这个最好你查下GB0963的国标准,这里面有详细的解释。
相似回答
施耐德直流断路器 C65H-DC
,接线图上下正负极相反,不对应,是什么原理...
答:
直流电有方向性,且
C65H-DC
是可以倒进线的,所以接线图中上下正负极相反。即:上端进线时2为正,1为负,电流方向为2流向4,3流向1;下端进线时,3为正,4为负,电流方向为3流向1,2流向4.(电流方向按正到负流动)
直流断路器
用于直流系统运行方式转换或故障切除的断路器。如金属回线转换断路器(MR...
施耐德c65h
一
dc
开关可用在交流220v上吗
答:
一般不建议你这么用。
因为交流断路器和直流断路器的灭弧机构差不少,交流断路器总在直流回路里分段电流会出现问题
。所以用是请谨慎考虑。
施耐德断路器
C65N,
C65H
,C65L区别是什么?
答:
C65N 分断能力为:6kAC65H 分断能力为:10kAC65L 分断能力为:15kA就是分断能力不一样
本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 匿名用户 2016-01-13 展开全部 施耐德的一直就是受认可的,这点不用怀疑。博耳电力里面就有,另外,他们基于传统配电系统而言,可以提高安全可靠、...
施耐德断路器
型号求解释一下,这三个什么区别。
答:
OSMC32N2C16K是小型2P16A
断路器
,3C16是3P16A.
施耐德c65h-dc
c2
怎么
用 上面下面都有正 负号 而且标的
不
一致 该怎么...
答:
把开关摆正,一般上面就是进线,下面就是出线-
DC
是
直流空气开关
,正负极一定要接对。你保证进线电源正端从标正的那个极接进去就行了。两极是独立的,那个正负号其实标的是电流的方向,你要保证电流从标正的极流入,标负的极流出。接反了正常使用也没问题,但是会严重影响分断能力。
施耐德
微型
断路器
IC65系列,24v 380v 220v之间的区别!!!
答:
I
C65H-DC
2P C
10A
IC65
施耐德
(梅兰日兰)新型号,等同于原有C65 H 高分断能力,对应有N(普通)、D等 2P 代表级数,1P多为单相火线,2P多为1L+N,3P为3相火线 DC
直流
电,如不写则默认为交流电(AC)C10,C级脱扣曲线,额定电流
10A
中国的低压系统普遍为3相380V,单相即为380V除以根...
施耐德
电气小型
断路器
价格一般是多少?与电压还是电流有关
答:
答:
施耐德
电气小型断路器价格一般在43~78元;与电压和电流都有关,交流的C65N-C10比直流的
C65H
-L-
DC
-C
10A断路器
便宜30元左右;另外,小电流的1~4A的电流越小越贵,
10A
以上电流40~63A的电流越大越贵。
有漏电的
断路器
用什么字母表示?
答:
C65H
-C
10A
/1P带漏电保护
断路器
字母表示。C65表示
施耐德
。H表示高分断能力。C表示普通(照明)型。
10A
表示额度10安培电流。1P表示1极。断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。...
大家正在搜
施耐德断路器脱扣怎么复位
施耐德630a断路器价格
施耐德断路器贵在哪
施耐德塑壳式断路器
施耐德断路器二次接线
施耐德漏电保护断路器
施耐德断路器分几个系列
施耐德常用断路器型号
施耐德断路器接线图解
相关问题
施耐德直流断路器 C65H-DC,接线图上下正负极相反,不对...
施耐德直流断路器C65H-DC 1P 直流空气开关为什么是上...
施耐德直流断路器C65H-DC 1P直流空气开关为什么是上正...
施耐德c65h-dc c2 怎么用 上面下面都有正 负号 而...
施耐德C65H-DC C25A可当家庭空开吗
现在仓库里小型空开只有施耐德C65H-DC C3A的断路器,...
施耐德c65h一dc开关可用在交流220v上吗
施耐德直流断路器 C65H-DC,接线图上下正负极相反,不对...