请教施耐德直流断路器C65H-DC 10A 超过10A不会跳闸怎么回事

施耐德公司说 曲线电流 搞不明白 10A的电流等于1.5倍不会有动作 要大于1.5-3倍 过2小时才会跳闸 怎么能保护电路呢

不是1.5倍,1.05倍以内才会2小时内保证不跳闸,这个是为了防止电网内的波动防止误动作。当你的过载电流比较小的时候用电器不会造成过度的伤害,而此时如果切断电路,则有可能影响用电器的使用。断路器都是反时限保护的,也就是说,电流越大,动作时间越短,具体的曲线变化(过载倍数和时间的曲线)你可以在产品样本里查询到,如果回路电流过大,达到了短路值,则在极短的时间内,断路器就会切断电路,实行速断保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-10
10A点直流电流 要大于3-5倍跳闸的(这是他们设定的标准的动作电流倍数,国内所有厂家都是按这个倍数去打的所以就算是1.5-3倍也不会动作),也就是说3倍以下是正常状态,不会烧毁你的电路的。比如你把他们放到4倍 应该瞬间跳闸的,而且跳闸的速度不会超过20毫秒。

施耐德的就更不用说了,除非是假冒的。
第2个回答  2010-06-16
这个最好你查下GB0963的国标准,这里面有详细的解释。
相似回答