施耐德微型断路器 IC65系列,24v 380v 220v之间的区别!!!

微型断路器C65N-2P 220V 40A=IC65N 2P C40A
微型断路器C65H-2P 24V 10A=IC65H-DC 2P C10A
微型断路器3P 380V 50A=IC65N 3P C50A 这样是正确吗!!!!
IC65系列,24v 380v 220v之间的区别!!!

IC65H-DC 2P C10A
IC65 施耐德(梅兰日兰)新型号,等同于原有C65
H 高分断能力,对应有N(普通)、D等
2P 代表级数,1P多为单相火线,2P多为1L+N,3P为3相火线
DC 直流电,如不写则默认为交流电(AC)
C10,C级脱扣曲线,额定电流10A

中国的低压系统普遍为3相380V,单相即为380V除以根号3为220V
所以中国的微断默认的电压等级就是220V(1P或2P,电压范围200-240V),3P一般是360-400左右吧,24V多使用于直流电控制系统(如PLC、DCS、数控模块之类)。所以你写的在通常情况下是正确的。

如有帮助望采纳追问

微型断路器C65N-2P 220V 40A=??
微型断路器C65H-2P 24V 10A=??
微型断路器3P 380V 50A=??

追答

C65N 2P C40A=IC65N 2P C40A
C65H-DC 2P C10A=IC65H-DC C10A
C65N 3P C50A=C65N 3P C50A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考