第3个回答 推荐于2017-05-21
发电机在进相运行时发出有功,吸收无功,这种情况下,发电机几乎达到静态稳定运行极限,如果深度进相,则将有可能会造成发电机失步运行,一旦失步后,发电机会大量吸收无功功率。
一般调度会要求各电厂做发电机进相运行试验,因为考虑到电网安全,会适当时候要求发电厂吸收电网无功来调节电网电压和潮流分布。
一般发电厂不存在既吸收有功又吸收无功的这种情况,这种情况叫做逆功率,保护如果检测到发电机逆功率运行一般化解列发电机,因为这样相当于电动机运行,对汽轮机有危害。
处理这种情况的办法,一般是加大励磁电流,同时降低有功功率的输出,以减小定转子之间的拉力,使发电机可以被定子的磁场(与电网同步)将转子拉入同步。本回答被网友采纳