电厂厂用电中断电气怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-24
电厂厂用电都有备用电源,当工作电源中断时,备用电源将自动投入,保证机组能够继续运行。如果连备用电源也中断了,保护会立即进入事故紧急停机程序,运行员按照电厂事故处理手册要求配合停机,等彻底停机后再查找并处理事故原因
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MStaKggctMtaMMgKSV.html
其他回答
第1个回答 2020-12-23
分清内部原因还是外部原因造成,内部原因找出故障点后隔离,外部原因,拉开未掉闸的开关,检查直流系统正常,联系相关单位,迅速恢复送电
相似回答
厂用电中断
应
如何处理
?
答:
厂用电中断应做如下处理:①起动直流润滑油泵、直流密封油泵,立即打闸停机。②联系电气,尽快恢复厂用电
,若厂用电不能尽快恢复,超过1分钟后,解除跳闸泵连锁,复置停用开关。③
设法手动关闭有关调整门、电动门
。④排汽温度小于50℃,投入凝汽器冷却水,若排汽温度超过50℃,需经领导同意,方可投入凝...
电气
专业
厂用电中断如何处理
?
答:
(1)厂用电全部中断按照破坏真空紧急停机处理
。(2)首先确认主机直流油泵自启动。
(3)确认直流系统由蓄电池带正常
。(4)
确认 UPS 切换至直流电源正常
。(5)厂用电中断后,应复归相关设备的
自启动指令,并将设备联锁切除
。(6)检查保护动作情况,确认故障点属我厂设备或线路设备后,如长时间不能...
厂用电中断电气
人员
如何处理
答:
若厂用电中断,电气运行人员应该
立即开启备用电源,保证备用电源供电
。
部分
厂用电中断
应做
如何处理
?
答:
部分厂用电中断应做如下处理:(1)若备用设备自动投入成功,复置各开关,调整运行参数至正常
。(2)若备用设备未自动投入,应手动启动。(无备用设备,可将已跳闸设备强制合闸一次,若手动启动仍无效,减负荷或减负荷至零停机,同时应
联系电气,尽快恢复厂用电,然后再进行起动
。(3)若厂用电不能尽快...
电压波动时
电厂电气
设备造成的影响,应
如何处理
?
答:
增加系统的
用电
消耗 用电设备 导致元件老化,影响设备的使用寿命 导致设备损坏甚至系统瘫痪 电机 电机温度升高。电机的温升还由于瞬流使电感性负载电流损失增加和铜损提高而造成。实验表明,一个800周的振荡型瞬流会使铁芯材料的能耗由0.04W/lb提高到3W/lb,能耗增加的幅度为67%。常识也告诉我们,由于...
厂用电中断
应
如何处理
答:
02(#03)启动变对该母线充电,正常后逐步恢复母线负载供电。8.将机组6KV厂用电从启动变供电切换到本机厂高变供电。9.将0.4KV母线、UPS装置等恢复正常供电方式。
厂用电中断
造成两台机组跳闸的
处理
措施 1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,组织运行人员查明厂用电中断的原因。2.两台机组...
简述汽轮机
厂用电中断
时的紧急
处理
。
答:
(1)发现“
厂用电
”
中断
,应根据真空下降情况故障停机。(2)检查直流油泵是否联锁启动。(3)机组安全停车后,按规程手动连续盘车。(4)关闭二级抽汽阀,打开疏水阀。(5)检查
电气
方面是否有异常情况,及时与总调、供电车间、锅炉联系。(6)厂用电恢复后,起动循环泵、凝结水泵及其它辅助设备。
厂用电中断
为何要打闸停机?
答:
厂用电中断
要打闸停机是因为厂用电中断后,所有的
电气
设备都停止运转,汽轮机的循环水泵,凝结水泵、射水泵都将停止,真空将急剧下降,
处理
不及时,将引起低压缸排大气安全门动作。由于冷油器失去冷却水,润滑油温迅速升高,水冷泵的停止又引发发电机温度升高,对双水内冷发电机的进水支座将因无水冷却和...