厂用电中断应如何处理

如题所述

厂用电中断造成机组跳闸的处理措施
1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,查明厂用电中断的原因。
2.检查机组柴油发电机联起正常,汽机保安MCC联动自投正常,保证机组能够安全停机。
3.检查直流系统及UPS系统运行情况,UPS装置如果因工作电源失电而由蓄电池供电时,在备用电源电压正常的情况下,可手动将UPS装置切换至备用电源供电。
4.厂用电源6KV母线失电,如果是由于母线故障造成,则立即隔离故障点,做好安全措施,组织检修人员进行抢修。
5.在消除#02(#03)启动变备用电源开关未联动的缺陷后,恢复跳闸机组另一段6KV母线的供电,并逐步恢复该母线上的厂变及高压电机供电。
6.组织运行人员采用单侧风机启动机组,点火、冲转、并网。
7.待故障的6KV母线修复后,拆除现场的安全措施,测量母线绝缘合格,然后用
#02(#03)启动变对该母线充电,正常后逐步恢复母线负载供电。
8.将机组6KV厂用电从启动变供电切换到本机厂高变供电。
9.将0.4KV母线、UPS装置等恢复正常供电方式。
厂用电中断造成两台机组跳闸的处理措施
1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,组织运行人员查明厂用电中断的原因。
2.两台机组同时跳闸后造成四段6KV母线失电,首先要检查事故应急电源---柴油发电机的运行情况,如未联动,立即手动启动,确保机组重要负载供电和机组安全停机。
3.柴油发电机启动后要立即派人检查其工作情况。如果柴油发电机过载,可考虑启动直流事故油泵,停用交流油泵。
4.因发电机内冷水泵全停,因此要立即将发电机氢气压力释放到0.05MPa。
5.在启动变电压正常的情况下,可暂不查明6KV备用电源未联动的原因,对所有确证没有故障的6KV母线,可强行合上备用电源开关,恢复母线供电。
6.在恢复0.4KV母线正常运行方式时,要防止与柴油发电机系统的非同期。
7.检查直流系统及UPS系统是否自动恢复至正常运行方式。
8.在6KV母线恢复供电后,可同时组织两台机组的启动操作,在发电机并网后,将6KV厂用电源切换到本机厂高变供电。
9.组织检修人员查明机组6KV工作电源跳闸后备用电源未联动的原因并消除。
10.如6KV母线故障造成厂用电中断,处理参照《6KV厂用电中断造成单台机组跳闸的处理措施》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-27
锅炉MFT,汽机跳闸,发电机跳闸。
(2)操作画面上所有6kV母线低电压报警,各段母线电压表指示下降至零。
(3)所有运行的交流电动机停止转动,备用电动机未联动,部分电动门、挡板无法操作,各母线电流表指示到零。
(4)正常交流照明熄灭,事故照明灯亮,控制室变暗。
(5)各直流设备联动。
(6)柴油发电机启动。
原因:
(1)机组或电力系统故障,同时启备变故障或在停运状态。
(2)供电中的备用厂用电源故障。
(3)发电机跳闸,备用电源自投未成功。
(4)220kV系统故障。
处理:
(1)电气侧处理要点:
(A)发电机跳闸后,应确认6kV厂用工作电源开关、主变开关和灭磁开关已自动跳开,否则手动分闸。
(B)迅速确认柴油发电机自启动成功,保安段电源自动恢复。否则手动启动柴油发电机,并恢复保安段电源。
(C)“UPS电源故障报警”信号发出,确认UPS电源自动切换由直流220V供电。
(D)保安段电源恢复以后,确认UPS系统、直流220V系统、110V直流系统恢复正常运行方式。
(E)在恢复厂用电之前,应对已启动或动作的保护进行复归,对相应设备电源开关状态进行检查和记录,以防来电后自启动和便于厂用电系统的恢复。
(2)汽机侧处理要点:
(A)检查确认汽机高中压主汽门、调门、高排逆止门、各抽汽逆止门已关闭,转速下降。
(B)确认主机、小机直流润滑油泵、发电机直流密封油泵均已启动,否则可手动多次强合直至启动,检查主机润滑油压、油氢差压正常,发电机直流密封油泵启动不成功、密封油失去,应立即紧急排氢。
(C)汽机跳闸后闷缸处理,有关疏水阀关闭。手动开启凝汽器真空破坏门,检查关闭可能倒入汽轮机本体的所有汽水阀门。并切断一切进入凝汽器的热水热汽。
(D)汽机惰走期间,应注意倾听机组各部分声音正常,汽机的高、低压缸振动、轴向位移、转子偏心度应正常,并确认各轴承回油温度下降。严密监视润滑油温度,并注意比较惰走时间。真空到零后停供轴封蒸汽。
(E)保安电源恢复后,启动交流密封油泵、交流润滑油泵、顶轴油泵、小机交流油泵,停直流油泵。汽轮机转速<510r/min时,确认顶轴油泵自启动,汽机转速<120r/min时,确认盘车自动投入,监视盘车转速正常。
(3)锅炉侧处理要点:
(A)确认锅炉MFT动作正常,各等离子停止打火,复位各跳闸辅机。
(B)确认空预器空气马达自启动,就地倾听空预器转动正常。若不能自启动,应立即就地开启空气马达控制电磁阀的旁路阀,确认空预器已转动。同时应立即检查空预器间隙控制装置,若发现控制电源或动力电源停电,且扇形板处于正常位置以下,应立即设法进行人工提升。空预器无法转动应断开电源手动盘车。
(C)严密监视仪用压缩空气压力。
(D)保安电源恢复后,应确认火检冷却风机自启动,否则应手动启动。手动启动停机冷却水泵。
(E)保安电源恢复后,应及时启动送、引风机,一次风机、磨煤机、空预器油站。
(F)通知外围岗位进行厂用电失去的相应处理。
(4)机组恢复注意事项:
(A)厂用电应逐级恢复,恢复前应复归各跳闸设备,解除备用设备联锁。恢复后应全面检查厂用电系统,投入必要的设备联锁保护。
相似回答