您好,我们现在遇到一个问题一直解决不了,就是abb变频器带上负载之后过一段时间自己停车没有报警而且屏幕上还显示电流,转矩,但是转速特别小基本上没有,并且更换了变频器,和电机但是问题一直存在:注:变频器电位器控制调速,就一个信号在13号端子上一个给定信号

根据你的描述,两个可能性:

    给变频器的速度值发生了变化,是一个很小的值,这种情况下变频器不会报警,只是低速运行,当然有电流

    负载变大,变频器驱动不了负载,有电流。有转矩,可是速度上不去,这种情况如果一直持续,那么变频器最终还是会报过载或者过流的,只是需要几分钟,一般的厂商150%电流可以维持60秒不报警