高压10KV铠装电缆可以起架空线吗?

由于我的高压室与低压配电室距离较远(60M)左右(变压器安在低压侧)。我想通过高压线从高压室接至低压侧变压器上(630KVA)。我看了一下地形是个陡坡而且还有保坎。
用直埋或隧道都不好做,我想只能用架空线来处里。能否还有更好的办法不用架空线?如果用架空线能用YJV-8.7/10KV3*25高压10KV铠装电缆吗?如不能,用什么电缆最好?给一个型号。谢谢!

可以架空,但需要拉线。建议电缆直埋或者穿埋地套管的方式敷设。因为10kV铠装电缆本身重量很大,不能单独架空,还需要投资电缆架空的拉线及铁塔/电杆等。而且架空方式会缩短使用寿命。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
10KV铠装电缆不能直接用于架空线敷设,因为其承受拉力不能满足架空线的要求。如果采用架空敷设,应当在两地之间先拉一根钢丝绳,然后将电缆每隔800mm在钢丝绳上悬挂一次,如果两端高度不同,为防止电缆下滑,隔几个悬挂点应当有一个固定点.
采用上述敷设方式,可以采用普通铠装电缆。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-24
解答:10KV铠装电缆不能直接用于架空线敷设,因为其承受拉力不能满足架空线的要求。如果采用架空敷设,应当在两地之间先拉一根钢丝绳,然后将电缆每隔800mm在钢丝绳上悬挂一次,如果两端高度不同,为防止电缆下滑,隔几个悬挂点应当有一个固定点.
采用上述敷设方式,可以采用普通铠装电缆。
补充:铠装电缆是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中,被加工成可弯曲的坚实组合体。铠装电缆包括铠装热电偶、铠装热电阻、铠装加热器和铠装引线,主要用于化工、冶 金、机械制造、发电和科学试验等的温度测量、信号传输及特殊加热,用量最大的是铠装热电偶。
相似回答