有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。

在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:
1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。    

2、当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离应≯550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3、密肋梁板下方的喷淋头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。
4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4m×4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应满足规定。

拓展资料:

消防喷头:在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。是喷淋系统的一部分。

自动喷水灭火系统设计规范是2005年出版的图书,作者是中华人民共和国公安部。

本规范的修订,遵照国家有关基本建设的方针,和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火系统的科研成果、设计和使用现状的基础上,参考了国际标准化组织和美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。

本规范修订本,共分十一章和四个附录。内容包括:总则、术语符号、设置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。

参考链接:公安部消防局 消防喷头规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
一、喷淋头的安装规范:
1、有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。
2、在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。
3、虽然设有吊顶,但吊顶材料采用网格或栅板类,为通透性吊顶。其中对于此条,设计规范第7.1.10条进行规定“装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下”。喷淋头应布置在顶板下,纠正了实际工程中存在的不正确作法:将喷头设置在网格的空格中,喷头的热敏元件不能及时受热动作,延误喷头在最短的时间内动作喷水,不利于初期火灾的扑救。如果将闭式喷头埋设在与通透性吊顶平齐的位置,闭式喷头将难以按时动作。通透性吊顶将对喷头的洒水分布产生不利影响,增大喷淋头强度的措施,将补偿喷水强度的受阻损失.在顶板下及通透性吊顶处同时布置喷头是提高设计标准的做法,而且效果更好,但此时在通透性吊顶处布置的喷头应加设集热挡水板。
“喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定 或增设补偿喷水强度的喷头。”该条文给出了布置喷头应遵循的原则。
4、喷淋头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,使喷头的热敏元件在最短时间内受热动作。
5、使喷淋头的洒水能够均匀分布,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重复覆 盖面积。
6、按规定处理障碍物的遮挡,若满足不了与障碍物的距离要求,应增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻而不能到位灭火的水量。
二、喷淋头的安装间距:
这条规定主要参考美国标准NFPA-13和英国消防协会BS 530-PART2标准,提出了相应的规定。设定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放。吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头,其安装位置不存在远离热烟气流的现象,故不受此项限制。 直立或下垂型标准喷淋头溅水盘与顶板的距离 图2吊顶下喷头安装示意图 3喷头梁间布置实例论证当在梁间布置且梁的高度大或间距小,使顶板下布置喷头的困难增大。然而,由于梁同时具有挡烟蓄热作用,有利于位于梁间的喷头受热,为此对复杂情况提出布置喷头的补充规定。在梁间布置控制喷淋头溅水盘与顶板的距离应考虑喷头与梁、通风管道的水平距离。首先,喷头与梁等障碍物的距离均由系统设计时根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力、布置形式确定,在设计过程中首先根据系统因素和设计规范7.1.2条相关要求确定相邻喷头的间距在2.4~3.6m范围内,然后考虑梁等障碍物对布置情况的影响进行调整确保喷头正常安装,最后核算梁等障碍物两侧的相邻喷头与其的间距。
第2个回答  2010-04-06

其实吊顶和无吊顶的消防喷淋头的高度要求是有非常严格的规定的。当在梁间布置喷头的时候,应该符合规范的7.2.1条的规定。溅水盘和顶板的距离≯550mm,喷头和顶板的距离达到550毫米仍不符合规定的时候,应该在量地面的下方增设喷头。在净空高度不超过8米的场所当中间距不能超过4米×4米的布质十字架。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第3个回答  2010-04-08
根据国家。本规范是根据我部建标[1996]4 号文件精神,总

结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照"验评分离、

强化验收、完善手段、过程控制"的方针,进行全面修改,增加了建筑中水系统及

游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:

复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多

种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,于 2001 年 8

月经审查定稿。

本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工

程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内

容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。

本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在

《工程建设标准化》杂志上。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,

请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和

建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量

验收规范》管理组
那要看在什么情况下了每个地方都有:施工员,你去问他呀。
一般情况下:喷淋是5—15公分
在强制情况下:8—15公分
第4个回答  2019-12-23
有吊顶的消防喷淋跟无吊顶的消防喷淋安装高度差不多,好像是一个数据吧。我记得就算你有吊顶这个在吊顶的位置,那个消防喷淋也是必须在那里开孔而漏出来的,好像我看过的那个数据是2米7,2.7米。
相似回答