88问答网
所有问题
当前搜索:
吊顶消防喷淋头安装规范图
铝方通
吊顶消防喷淋
要求
答:
1、通透性
吊顶
开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;2、喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。
规范
7.1.13的规定见下图:依据上述条文,以下两种情况,均需在通透性吊顶上方和下方同时布置
消防喷头
:当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,...
消防喷淋头安装
示意图
答:
一般就是这样的
消防喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。
消防喷淋头安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与
吊顶
距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
喷淋头安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计
防火规范
》GB 50016—2014,
喷淋头安装规范
如下:1、喷头应布置在顶板或
吊顶
下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防喷淋
隐形
喷头
如何
安装
请教一下
答:
消防喷淋隐形喷头和正常的
消防喷淋喷头安装
方法是一样的,使用工具安装到水管支管上就可以,但对其设置和放置位置以及喷水轨迹是有要求的,具体要求如下:1、当喷头安装时有房梁,高的家具或者墙壁等障碍时,将情况规定如下图,其中1为喷头安装墙面,3为障碍物,2为喷头安装位置;2、当喷头为直立喷头或者...
有
吊顶
和无吊顶的
消防喷淋头安装
高度要求
答:
有
吊顶
的场所,
喷淋头
在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计
规范
7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下
安装
的喷淋...
消防喷淋
上
喷头
与下喷头的区分
答:
喷头应布置在屋顶或天花板下容易接触到火的热气流并有利于均匀布水的位置。当喷嘴附近有障碍物时,应符合
规范
,或增加一个喷嘴以补偿喷水强度。这是在
安装消防喷淋头
时要注意事项之一。垂直和下垂喷头的布置,包括同一配水支管上喷头之间的间距和相邻配水支管之间的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量...
消防喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除
吊顶
型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防喷淋安装规范
的直立型
喷头
离顶板最大距离是多少?最小距离是多少...
答:
最大距离是150mm,最小距离是75mm。《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB50084—2001 7.1.3除
吊顶
型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
喷淋头
的
安装
间距是多少?
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于
安装
总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
消防喷淋头
的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
吊顶消防喷头安装图集
消防喷淋吊顶下喷实景图片
侧喷淋头安装 标准图集
边墙型喷头安装示意图
消防侧喷淋头安装规范图片
钢结构喷淋现场安装图
喷淋支管安装规范图片
k115的喷淋头安装示意图
新消防法300平米以下