变频器过载是什么原因?

如题所述

第1个回答  2020-12-18

分享变频器报过载的机理及解决方法!

第2个回答  2020-05-09
1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用矢量变频器
2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。
变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150%
1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。
如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变频器额定电流;如果电机额定电流小于变频器额定电流,正确输入电机铭牌和保护点后,则该过载保护往往称为电机过载保护。