88问答网
所有问题
交流接触器额定电流是相电流吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-22
是。接触器的额定电流也是每??主触头能承受的每相额定电流,例如三相20A接触器,就是在三个主触头上同时可流过20A电流。为了保护交流接触器作出规定,要有1、5倍的安全系数,所以20除1、5=13、3A,有了安全规定,20A的接触器只能承接13、3的负载额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSSBgVtaVMSBcMtaaV.html
相似回答
三相
交流接触器电流是
按三相加起来,还是单相算
答:
按单相算。三相
交流接触器额定电流是
指每一对主触点允许长期通过的工作电流
交流接触器
AC—3 380V 32A 15KW是指总
电流
总功率吗?
答:
不是
,电流是指各相电流。功率是总功率。三相电电流存在120度相位差,所以电流不能直接相加,所以不标识总电流。
交流接触器
和热继电器的选型
答:
⑧选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型
接触器
。⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)
额定电流
的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接...
15KW380V电机如何选用
接触器
、热继和空开?
答:
15KW380Ⅴ三相电动机
交流接触器
选择4011或5011,热继电器选择20-40A的整定电流调到30处,空开选择D型断路
器额定电流
选择40A的,50A的也可以。
星三角启动
接触器
选型
答:
星三角启动
交流接触器
是如何选型:星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个
接触器额定电流
规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的
都是相电流
,所以使用的都是同规格的接触器,一般...
...星型接法接3根
电流
多大,选用多大的
接触器
?
答:
单根220V、1.5KW的加热管,其
电流是
I=P/U=1500/220=6.8A,因为是星型接法,
相电流等于
线电流,即I=I相=I线,其负载
电流为
6.8A。
接触器额定电流
一般为负载电流的1.2倍,1.2I=8.16A.再根据接触器的规格型号,所以应该选电流为10A的接触器。型号为CJX2-10....
星三角启动,怎么计算
电流
,
交流接触器
用多大?希望高手提供公式。_百度知 ...
答:
星三角启动的电机运行电流大小根据电机的大小决定的,使用的
接触器
电流的选择是按电机
相电流
选的,就电机
额定电流
除以1.732就是电机的想电流,接触器的使用电流要是电机相电流的1.25-1.5倍
三项
交流
异步电动机三角形接法和Y型接法,通过电机线圈的
电流
一样吗?
答:
线
电流等于相电流
,所以星形接法时的 相电流(星)=相电压(星)/绕组内部阻抗=380V/(1.732*绕组内部阻抗)=380V/内部阻抗*1/1.732 =线电流(角)/1.732*1/1.732=线电流(角)/3 一家之言,具体你可以参考文库里的一篇文章《 电机星三角启动
接触器
选型自释义》他写的挺明白的 ...
大家正在搜
交流接触器额定电流是在额定
额定电流是相电流还是线电流
交流接触器最大额定电流
交流接触器额定工作电压是指
交流接触器的额定工作电压
接触器额定电流是多少
接触器额定电流一般是多少
三相交流接触器电流怎么选择
交流接触器电流