88问答网
所有问题
请问单根220v 1.5KW的加热管,星型接法接3根 电流多大,选用多大的接触器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-06-24
单根220V、1.5KW的加热管,其电流是I=P/U=1500/220=6.8A,因为是星型接法,相电流等于线电流,即I=I相=I线,其负载电流为6.8A。接触器
额定电流
一般为负载电流的1.2倍,1.2I=8.16A.再根据接触器的
规格型号
,所以应该选电流为10A的接触器。型号为CJX2-10.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BBMaa1SSMVacca11VB.html
其他回答
第1个回答 2021-06-24
三根220V的1.5KW星形连接后,在供电三相380伏后。每千瓦耗电流1.5A计算,总4.5KW合7A .可选10A级电流以上的三相交流接触器对付。
相似回答
加热管220V
三角形、星形
接法
问题
答:
你加热管是220v的只能用星形接法(角形
接法加热管
是380v的,
用220v的
会烧毁)。2、星形接法: 电流是9A(2KW、每相),选10安或16A的断路器
,接触器
用20A的(其实你电流不大没必要
用接触器
用空开直接控制就行),铜芯电线2.5平方就行。
加热管的电流
计算和
接触器
的大小选择?
答:
接触器有3对主触点,你有4个加热棒,所以有一组要负荷2个加热棒,
这样要用18A接触器
。
220v,
3
Kw的发热管三
只,怎样选择空开和
接触器
答:
每个管电流 3000/220=13.6A 每个电热管用一个 25A的空开。
接触器
最简连接:零线不断开,3个管的3个火线由接触器的3个主回路控制 ,只用一个接触器就可以了。维修时可以断开空气开关。
怎样计算三项
加热管电流
。怎样合理配空开与
接触器
。如果总电流是120A...
答:
解答:计算三项
加热管电流
:为减小线路电流(减小导线面积),大功率加热管一般采用三相电源供电。计算公式:P=3IU相=√3IU线。式中:U相=
220V,
U线=380V。合理配空开与
接触器
:根据计算可得到相
电流,
根据此数值选择配空开与接触器。“总电流是120A”:是指相电流为120A。并非单项电流是40A。
11kw
加热管3根用多大接触器
铝线
答:
三相用25mm2/65a
接触器,
单相用70mm2/200a接触器
220V
/3KW
发热管
6根
,三
个为一组
,用
三相电驱动,用什么
接法
呢?每相
电流
...
答:
三相四线供电情况下:单根3KW发热管工作电流I=3000/220≈13.64A
,三根发热管连接
成Y型,星点接零线,那么可以就近选取额定工作电流为20A的交流接触器即可。单相供电情况下依然可用20A交流
接触器,
负载并联分别接入接触器三个主回路即可 。发热管如果是纯电阻负载且通断电不频繁,12A(3极)接触器可以控制...
...9
千瓦
。要求保温时星形,快速
加热
三角形
,电流多大?
空开选择
答:
三角形
接法电流
最大
,加热管
是纯电阻,P=根号3xUICOSΦ 其中COSΦ=1.所以电流I=P/根号3xU=9000/(1.732X380)=13.6A.星星接法根据公式:P=U²/R,电热管电阻R=380X380/3000=48欧姆,电热
管星接电流
I=U/R=220/48=4.58A。空气开关要根据最大
电流的1.5
到2.5倍选取,可以选用20A的...
一只交流接触器控制
三
组11KW(AC380V)
加热管,
该
选多大的接触器
呢?
答:
朋友,严格说每相控制11KW
加热管
(三相三个11KW加热管),电源电压380V,而且是三角接法加一根地线(E)
,电流
应该是每相28A左右,额定电流应该是56A左右,考虑到安全和维护维修建议选择交流
接触器
为65——80A,主接线为电线为10个平方铜心线、E线为2.5个平方铜心线即可。
大家正在搜
380v加热管接220v电压
220v加热管怎么接380v
加热管380v转220v怎么接线
220v加热管接380v图
220v热水器加热管线路图
两根220v加热管接线图
星接电机接220v使用
220v电加热线怎么接
星形接法电压220吗
相关问题
220V/1.5KW发热管 有多大电流 用多大接触器 熔断器
220V的加热管接在380V的电路中,每根加热管1.5KW,...
三根220V碳纤维热管,单根功率1.5KW,使用三相电380...
三根220v4kw加热棒 380供电 星形接法 用多大接触器
电气选型:1、3KW加热棒接220V和380V;星型接法与三...
加热管220V三角形,星形怎么接?
加热管220V三角形、星形接法问题
3根3千瓦加热管星型接法电流是多少