88问答网
所有问题
三菱PLC 脉冲输出指令PLSY PLSR在顺序控制程序中怎么用时可以用时不可以?
老是脉冲还没有发完就没有动作了,有时停下来再启动又启动不了
举报该问题
推荐答案 2014-06-29
肯定的一点是程序问题 脉冲没有发完就停你要去查查是不是脉冲条件断开了 还有就是一条脉冲没有发完另一条就启动了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSS1cVM1StB1gacMS1a.html
相似回答
请问
三菱PLC
PLSY
PLSR
PLSV DRVI DRVA各
指令
的使用场合?至少现在我还...
答:
1、
PLSY指令使用中可以
设置单个输出点以一定的频率发出目标值个脉冲,在
指令中可以
设置脉冲频率、脉冲总数、和发出脉冲的输出点;但只能
控制脉冲
,如果是脉冲加方向的脉冲模式,那方向点要另选一个普通开关点另外控制。2、
PLSR
为设置匀加减速指令,在指令中可以设置脉冲的最大频率、脉冲总数、加减速时间和脉...
三菱PLC
中的
PLSY
指令
,
怎么用
答:
PLSY
有两个源操作数[S1 S2}和一个目标地址操作数[D].S1指定脉冲频率,S2指定脉冲数,D指定
脉冲输出
元件号(对于三菱小型
PLC
,如 FX系列只能选晶体管输出型且只能是 Y0 Y1 Y2).指令格式是 [PLSY K1000 K5000 Y0]这里K1000表示脉冲频率是1000Hz。K5000表示输出5000个脉冲。Y0表示脉冲输出点是Y0。
三菱plc脉冲指令plsy
只能用一次是什么意思?
答:
因为
三菱PLC
内部只带一个脉冲发生器,所以脉冲指令plsy只能用一次。
脉冲输出指令PLSY
用于指定频率定量
输出脉冲
,其使用方法如下 [S1.]指定输出脉冲频率,FX2N系列PLC的频率范围为2~2000 Hz。[ S2.]指定输出脉冲的个数,16位数操作允许最大值为32767,32位操作允许最大值为2 147483647。[ D.]指定脉冲...
三菱PLC
中
PLSY命令怎么用
答:
PLSY:16位连续执行型
脉冲输出指令
DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令。FX
PLC的PLSY指令
的编程格式:PLSY K1000 D0 Y0 K1000:指定的
输出脉冲
频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0。D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制...
三菱PLC
中的
PLSR命令怎么用
,麻烦给一个最简单的用法?
答:
在
三菱PLC
的殿堂中,PLSR并非无所不能,它有一个重要的频率限制,范围在10到32767赫兹之间。这意味着,如果你试图设定一个2赫兹的脉冲频率,
PLSR指令
会无情地拒绝,因为它的设计初衷并非无限输出。所以,如果你的目标是实现稳定的
脉冲输出
,需要寻找更合适的方法。别急,解决方案就在不远处。对于需要精确...
三菱脉冲输出指令plsy
,
程序中
只能用一次吗?那我有两个电机动,先动 一...
答:
可以使用
两次的,因为
脉冲输出
口有Y0和Y1两个,两次
使用时
,一个对应Y0脉冲口,另外一个对应Y1。你的动作可以实现的。
三菱plc脉冲指令
只能使用一次吗
?怎么
重复使用?
答:
plc脉冲指令plsy
只能用一次不假.因为FX1N系列一个
PLC
内部只带一个脉冲发生器。一个发生器怎么能当几个用的。但是
可以用
其他方式扩展,比如用寄存器来改写相参数达到调节的目的,但输出点只能是一个的,也就是相当于独占模式。要想控制另外一个点也发出脉冲,就要用带两个脉冲发生器的PLC,如FX2N系列,...
三菱PLC
PLSY指令
如何使用
答:
DO是脉冲个数 K1000是脉冲频率D0是数值寄存器,在你的
程序里
把D0改成k500电机就会转了
大家正在搜
三菱PLC脉冲点动用什么指令
三菱fx1n 脉冲输出指令
三菱脉冲输出停止指令
三菱plc脉冲指令的应用
三菱plc时钟脉冲指令
三菱plc监控脉冲个数的指令
三菱高速脉冲输入指令
三菱脉冲指令
三菱脉冲指令实例
相关问题
请问三菱PLC PLSY PLSR PLSV DRVI DR...
台达DVP ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE1系...
三菱plc脉冲指令plsy只能用一次是什么意思?
三菱PLC应用指令PLSY或PLSR是如何控制伺服电机反转的...
三菱PLC中PLSY命令怎么用
三菱FX3U/3UC、FX3G系列PLC的PLSY 、PLS...
三菱信捷plc plsy和plsr指令控制步进电机
请教三菱plc中怎么用旋转编码器的脉冲信号来控制步进电机的启...