88问答网
所有问题
梁下部纵向钢筋弯钩是否可以朝下
我施工中遇到这样一个问题,梁的下部纵向钢筋的弯钩按照图集上画的是朝上的,可是有些梁下部纵向钢筋弯钩朝下不便于施工,请问是否有规定朝下也可以,从受力上是否影响
举报该问题
推荐答案 2010-05-08
在钢筋安装位置保持不变时受力无影响。但是如果弯钩朝下,则梁保护层厚度够不够?另外,如果为了保证钢筋的保护层厚度,需把钢筋位置上移,则梁有效高度H0会变小,这样受力会有影响。如果在梁柱节点处,梁钢筋安装位置保持不变,弯钩朝下或朝上都是无所谓的,但要注意满足锚固长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSBtgcMga.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-23
理论上只要够锚固长度,弯钩朝上下左右没问题,只是平锚长度要达到要求本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-04-25
嗯 会的 会受剪力或弯矩的影响!
第3个回答 2010-04-25
英国人也是这样做的,可以大大改善节点区的拥挤状态,只是要改变我国将施工缝留在梁底的习惯。
相似回答
梁下部纵向钢筋弯钩是否可以朝下
答:
理论上只要够锚固长度,弯钩朝上下左右没问题
,只是平锚长度要达到要求
框架
梁
底部
钢筋
在剪力墙内锚固时,
弯钩能否朝下
答:
可以的
,当梁钢筋在直线段锚固长度不能满足锚固要求时,可以向上(下)锚固。(一般向下锚固施工会困难点较少使用)。补充:框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中对于框架梁还有另一种观点即需要参与抗震的梁,纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越...
框架
梁下部纵筋弯
头
可以朝下
吗?图集上有要求吗?
答:
11G101图集上有标示的,
梁下部纵向
受力
钢筋弯钩朝
上
梁
受拉
钢筋
问题
答:
不行
!!!图集中只有图示但没有文字说明,但规范上有明确要求,不可以向下锚固。以下文字选自混凝土设计规范10.4.2条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,下部纵向钢筋应锚固在节点或支座内。此时,可采用直线锚固形式,钢筋的锚固长度不应小于本规范第9.3.1条确定的受拉钢筋锚固长度la;下部纵向钢筋也...
当框架
梁
的底部
纵筋
在柱中满足直锚长度要求时,可不设90°
弯钩
,对...
答:
当然有要求了,根据
钢筋
级别、抗震设计要求及混凝土强度,来确定锚固长度ae。如果
梁纵向筋
在支座直线段锚固长度满足锚固(Lae)要求可不必向上(下)弯锚。具体请参考03G101国标图集34-35页。
上反
梁
箍筋
弯钩
是朝上还是
朝下
?
答:
现代的箍筋,都带135°
弯钩
且末端要求规定平直长度的封闭箍,没有哪本规范上有朝上
朝下
的规定!不过,GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-3条要求箍口应沿
纵向钢筋
方向错开设置。
...梁箍筋安装时
弯钩
是在下还是在上?悬挑
梁是不是
正相反?为什么?_百度...
答:
一般框架
梁
箍筋在安装时弯钩应该是朝上。因为这是由框架梁的受力结构来决定的,框架梁受力主要是
下部
受拉,和剪力。所以
弯钩朝
上是为了结构更加稳定和坚固。而悬挑梁恰恰相反是对的,因为选挑梁主要是上部受拉。希望我的回答对你有所帮助。
承重地梁箍筋闭口是向下吗
答:
规范没有规定必须向下或是必须向上。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4.7-3条“
梁
、柱的箍筋
弯钩
及焊接封闭箍筋的焊接点,应沿
纵向
受力
钢筋
方向错开设置;”再没有向下、向上的规定。如果硬性要求
朝下
,由于操作难,容易达不到安装质量,反而不是上策。
下面
的13GS903-1截图共参考。
大家正在搜
一个钢筋弯钩增加长度是多少
钢筋180度弯钩长度是多少
钢筋弯钩
钢筋弯钩规范
钢筋的弯钩长度怎么算
钢筋90度弯钩长度规范
90度弯钩钢筋长度计算
钢筋弯钩长度规范标准
135度钢筋弯钩长度计算
相关问题
框架梁下部钢筋弯钩可以向下吗?
框架梁的底部钢筋弯钩在柱子里锚固时弯钩能否向下
屋面框架梁的下部通常钢筋有朝下往柱子里锚固的吗?
框架梁下部纵筋弯头可以朝下吗?图集上有要求吗?
上返梁底筋弯钩朝上还是朝下
地下室顶板钢筋下铁弯钩可以朝下吗
基础内梁下部钢筋在端部是否可以不设弯钩
梁箍筋为什么要弯钩朝下左右放