框架梁底部钢筋在剪力墙内锚固时,弯钩能否朝下

如题所述

可以的,当梁钢筋在直线段锚固长度不能满足锚固要求时,可以向上(下)锚固。(一般向下锚固施工会困难点较少使用)。
补充:框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中对于框架梁还有另一种观点即需要参与抗震的梁,纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-26
● 梁问题(14): 梁下部纵筋锚入柱内时,端头直钩能否向下锚入柱内?(我们现场就是这么做的)
■ 答梁问题(14): 英国人也是这样做的,可以大大改善节点区的拥挤状态,只是要改变我国将施工缝留在梁底的习惯。
那是陈青来教授的回答。
第2个回答  2010-08-27
可以的
第3个回答  2010-08-27
弯钩随便你怎么锚,斜起都行
第4个回答  2010-08-26
KL在剪力墙内能满足直锚要求,何必弯钩?
相似回答