消防调试的内容有哪些方面

如题所述

消防调试的内容有哪些方面如下:

1、自动报警系统的联动控制调试,包含警报设备,消防电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。

2、消火栓按钮联动调试。

3、消防自动喷水系统联动调试。

4、防排烟系统联动调试。

消防联动调试前的准备:

1、温、烟感控制器安装位置正确,确认灯面向主要入口,符合要求。

2、对烟感进入吹烟测试,对温感进入加温测试,观察区域报警器及集中报警器是否报警,且报警编码与地址是否相符,如不符为探头拟码错误,重拨即可。如探头未动作(在报警延时后),可用万用表测量探头进线电压是否正常,如正常则调换探头即可。

3、手报按钮测试,按下手报,观察报警器是否报警,按下消音键,测试消音是否灵敏,观察显示的报警编码与手报地址是否相符,编程合理可靠。

4、喷淋管道进行末端放水,测验水流指示器及压力开关是否灵敏,水力警铃是否报警,如水流指示器不灵可调节调零螺丝直到满足为止,另水流指示器动作不灵可能是浆片过长或过短,喷淋和内有杂物阻碍浆片动作,或水流指示器反装,应根据相应情况采取措施解决。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答