柔性短管安装工程,柔性短管长度不满足要求、柔性短管选用材质不满足消防要求是什么原因,如何预防呢?

如题所述

一、主要原因:

(1)设备出口与风管之间间距预留不准确。

(2)采购时没有考虑消防防火等级要求。

二、纠正措施:

拆除安装不合格柔性短管,严格执行《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB50243-2002中第5.3.9的规定要求,重新制作柔性短管 进行安装,保证连接处严密、牢固可靠。

三、预防措施:

(1)风管安装时充分考虑与设备的间距、位置,以满足帆布软连接 的长度要求,一般宜为150~300mm,连接处应严密、牢固可靠。

(2)柔性短管的选用要考虑所在系统中的防火等级要求。

(3)为保证柔性短管在系统运转过程中不扭曲,安装松紧应适当, 对于装在风机的吸入端的柔性短管,可安装的稍紧些,防治风机转动 时被吸入,减小柔性短管的截面尺寸,在安装过程中不能将柔性短管作为找正的连接管或导管来使用。

(4)严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中第5.3.9的要求进行加工制作,并按此要求进行检查验收。