88问答网
所有问题
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,防排烟系统柔性短管的制作材料必须为( )。
A.可燃材料
B.不燃材料
C.易燃材料
D.难燃材料
举报该问题
推荐答案 2023-05-19
【答案】:B
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKBtVgcVBSMtgt1BVKK.html
相似回答
防排烟
风机软接头(消防帆布)一般要接多长?
规范
可有要求?
答:
软接头长度一般是150~250mm长!根据现场确定尺寸!你可以查看
GB50243-2002
上面的规定!
柔性短管安装
工程,柔性短管
长度不满足要求、柔性短管选用材质不满足消防...
答:
二、纠正措施:拆除安装不合格
柔性短管,
严格执行
《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB50243-2002
中第5.3.9的规定要求,重新
制作柔性短管
进行安装,保证连接处严密、牢固可靠。三、预防措施:(1)风管安装时充分考虑与设备的间距、位置,以满足帆布软连接 的长度要求,一般宜为150~300mm,连接处应严...
暖通
空调
——风管三通、四通、变径的做法
答:
7) 注意事项:
防排烟系统
的帆布采用硅玻钛金制作;
通风空调
系统帆布必须进行防霉处理;帆布软接头两端必须用固定架固定;帆布软接制作时,帆布必须铺平,无皱褶,无错位;帆布与法兰固定不得采用铆钉和螺钉,否则帆布与法兰压贴不够紧密会导致破损,且不易更换。8) 强制性条文:防、
排烟系统柔性短管的
...
暖通
空调
——风管三通、四通、变径的做法
答:
05 风管分支管制作 风管与法兰铆接前应进行技术质量复核。铆接时,风管翻边应平整并紧贴法兰,翻边四角不得撕裂,翻拐角边时应拍打为圆弧形。支管开口方向应顺气流方向。06 内法兰风管制作 内法兰风管制作应执行
《通风与空调工程施工质量验收规范
GB50243》
中的低压外法兰风管
制作标准,
包括镀锌铁皮...
风管安装
施工
工艺及
验收
方案?
答:
1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑
通风与空调系统,
材质为薄钢板、不锈钢板、铝板复合钢板、硬聚氯乙烯板风管及部件安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 各种安装材料产品应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2.1.2 风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落。法兰开焊、...
空调
风管最大漏光点数是多少?哪条
规范
规定的?
答:
漏风量测试装置应符合现行国家标准
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243
规定。消防警铃规定电压是多少?根据哪条规范? 这个常用的消防警铃电压都是24v的居多的,这个一般是连线消防24v电源线启动的,空调风管怎么做漏光试验? 做风管的漏光实验方法: 1、安装前的漏光检测是人钻进管道里在外面用...
深圳万利达大厦的深圳万利达大厦
通风空调工程
答:
空调末端设备的凝结水管采用1.0MPa的PVC给水管。 1、工程承包合同、委托监理合同2、施工图纸及其他有关设计文件以及审批通过的施工方案3、
《通风与空调工程施工质量验收规范》
?
GB50243
?
2002
?4、《工业金属管道工程施工及验收规范》?GB50235?97?5、《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》?GB50236?98?6、《压缩机...
《通风与空调工程施工质量验收规范》
应用图解的图书目录
答:
(二)局部式
空调系统
――空调机组(三)混合式空调系统1.1.3 空气洁净系统(一)非单向流洁净室(二)单向流洁净室1.2 建筑工程施工质量验收规范体系及特点1.2.1 建筑工程施工质量验收标准体系1.2.2 “十六字方针”内容及理解1.2.3 “
2002
年版验收规范”的内容、模式和特点1.2.4
《通风与空调工程施工质量验收规范》
...
大家正在搜
通风空调验收规范2016
通风空调验收规范2016下载
通风与空调工程安装规范
通风风管质量验收标准
通风与空调安装规范
空调通风管道安装规范
通风管道验收规范
最新通风管道验收规范
暖通空调验收规范