一台机器要两台电机带动,M1直接起动,M2延时5秒起动。要有过载,欠压,短路等保护。请教设计主电路和控制电路。这台机器还要能够在两个不同地方完成启动和停止。请把设计的画来好不好。
见图。
图中,F0,F1,F2作短路保护;RJ1,RJ2为过载保护;欠压时电路中的继电器和接触器脱扣实现欠压保护。虚线框内为异地控制的启动、停止按钮。
(时间仓促未将图作进一步美化)
这是前天的电工考试题占了40分啊老大!当时没有做出来,这下好了终于搞懂了。谢谢你!
能采纳否?
谢谢你的回答。