设计一个控制电路,要求第一台电动机M1启动运转5秒以后,第二台电动机M2自动启动,M2启动5秒后M3自动启动,

每台电动机都运行10秒后自动停止

启动按钮控制第一个时间继电器KT1(该机电器控制电动机M1的接触器KM1),按下启动按钮后KT1得电,5S延时后KT1常开点闭合-KM1线圈得电-M1启动。这是第一个动作,你把剩下M2的KT2线圈线L1用KT1或者KM1的常开点控制,同理M3的KT3受KT2或者KM2常开点控制。这样就可以达到你的要求,分别延时5S启动。下一个步骤停止:你只需要再加一个时间继电器KT,KT的电源线受KT3或者KM3控制,把这个控制回路的电源线最上端串入该KT的常闭点,KM3得电同事KT得电,10S后-KT动作-KT常闭点断开。这个回路就断开了,各电机停止工作。需要自锁和互锁自己加进去就好了。
文字描述得不够详细,我表达能力有限,但愿你能看懂。。。希望可以帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-16
简单的,用三个时间继电器控制。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-11-16
机械的话就用时间继电器去控制线圈,PLC就不方便说了
第3个回答  2011-11-17
这个很简单
相似回答