主要是买了一个台达的PLC,型号是ES。我现在需要控制两台步进电机。他只有两个脉冲输出口,我想把其中一个省下来控制步进电机。所以考虑能不能用Y2或者Y3来实现转向的控制。还有就是我想问一下,这样控制两个步进电机会不会把PLC烧掉,可以不是同时使用,请专家指导!!
还有就是我想问一下,这样控制两个步进电机会不会把PLC烧掉
不会。PLC控制的是步进驱动器的控制端(也就是脉冲信号,方向信号,脱机信号等),这个控制端的电流很小,每个触点也就是10-20mA而已,对于PLC的每个输出一般都能达到500mA,更何况还是一个输出对应一个控制端的,没有累加的电流,因此这点控制对于PLC来说并不是累赘。