380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表

如题所述

第1个回答  2019-03-31
如果直接启动,最好使用63安以上的接触器。热继选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。
第2个回答  2019-06-17
直接启动时,冲击电流比较大,15KW电机额定电流到30A,所以用6平已经够用.接触器用A30或A40型的比较合适.可参考
断路器T2N160R42
MA
接触器A30-30-11
热继电器型号TA25DU25
第3个回答  2019-03-21
用63A的交流接触器比较好.寿命长,热继电器用40A左右的就行,电柜最低用6平方的铜线,铝线最低用10平方,
第4个回答  2020-02-02
要看你是否是带负荷启动、启动电流大不大、如果不带负荷可以直接启动。如果带负荷建议你用星角启动或降压启动(2只40A、1只20A)