88问答网
所有问题
开关电源采用三相四线供电时零线电流为什么会接近三相电流之和
三相电流一样大实测A相21.5A 、B相21.5A 、C相22A 、零线63A 、负载是给LED提供直流12V的开关电源
举报该问题
推荐答案 2009-09-28
和整流滤波方式有关,有较大容量的滤波电容只有交流电压高于滤波电容才会有电流,所以零线电流很大接近之和,这时电流时畸形的,功率因数很低,注意配电时候保留大的余量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMBMatcMc.html
其他回答
第1个回答 2009-09-28
接近三相电流之和? 不对吧.
零线中的电流为三相相电流的相量之和,三个相电流频率相等,相位角互差120º,如果三个电流大小也相等的话,则三个电流互相抵消,相量和恰好为零。零线中就无电流。
第2个回答 2009-09-28
很简单,三相严重不平衡,零线就是用来通不平衡电流的。
第3个回答 2009-09-28
是矢量和?是的话为零或接近零是正常的。不是的话这是带的什么负荷?三相不平衡到这地步?必要的话N线线径可以大于相线线径。
相似回答
三相四线
照明线路中
零线电流
为
三相电流之和什么
原因?A120 、B150 、C1...
答:
这是正常的
。因为开关电源中的整流电路与滤波电路的共同影响,线路中的电流只是脉冲电流(电源电压只有接近峰值的一小段有电流)。因电流波形不是正弦波,此时,测量值已经没有意义了,同时,零线的合成电流也不能使用正弦波的计算方式进行计算了。
为什么三相四线
的
零线
都比相线细许多.应该零线承受三相的
电流
总和,比...
答:
零线的确承受三相的电流总和
,但这个和不是算术和,它是矢量和,如果三相电流对称,那和为0,但三相电流很难对称,所以零线总会有电流通过,不过它不会超过火线的电流,因此规范规定零线的面积不小于火线面积的一半,在照明电路里,往往火线和零线面积一样。
变压器
零线电流
是
三相电流
的总和,对变压器有影像吗
答:
这是正常的
。是星形接法吧,星形接法零线电流是三相电流的矢量和,当三相平衡时,零线电流为零。但实际上三相不可能完全平衡,故零线电流不可能为零,只要三相基本平衡,这个电流是比较小的,对变压器没什么影响。
三相均为220V输出,即相-相间无电流
,因此全部从零线回流,当然等于三根相线电流的总和(如不...
有
开关电源
的
零线电流为什么会
叠加
答:
主要是因为谐波
。谐波,使电源中心线电流不能抵消。因此,在开关电源集中的地方,如不采取措施,中心线上电流很大,发热严重。三相四线制供电系统,三相平衡时,中心线上电流互相抵消,为零。但,谐波电流的存在,破坏了这种平衡,使中心线上电流很大。
关于变压器
零线电流
的问题.
答:
这是正常的
,在三相四线的供电系统中,由于各项的负载功率不同,所以它们的电流值是不同的.零线在构成回路时是没有电压的,但是有电流通过的.
三相供电
线路中,
零线电流
问题.专家赐教
答:
我们用的三相电每一相都是相差120电角度周期变化的,如果三相的电流大小相等(也就是平衡),三相的向量值之和为零,或者说任何两相
电流之和
与第
三相电流
是大小相等方向相反的(也就是零线没有电流);三相电流不平衡时,三相电流的向量值之和不为零,或者说任何两相电流之和与第三相电流不满足大小相等方向相反...
三相四线供电
照明
为什么
零钱
电流
大于相线电流
答:
当三相负荷不平衡
时 零线电流
将可能大于相线电流 比方说A、B两相均为10A、C相为0 AB相夹角为120度 则零线电流为10倍根号3 远大于10A(根号3倍)
三相四线
的
供电
系统中
零线电流
大出其他想线电流好多 请问具体是
什么
原 ...
答:
可能是线路中高次谐波分量过大引起的。这可能是因线路有大量电子设备如
开关电源
,LED光源等。由于高次谐波电流在零线是叠加的所以
零线电流
会很大。国外这类设备需要有波型校正电路,但国内没有强制要求。
大家正在搜
三相四线两相用电零线电流
三相四线电表零线怎么接
三相四线电缆零线会不会太小
三相四线漏电出线不接零线
三相四线零线电流多少
三相四线零线有电流吗
三相四线零线电流多少正常
三相四线制零线电流
三相四线零线有电流的原因
相关问题
三相四线中零线电流是三相火线电流之和,是怎么回事?
三相四线照明线路中零线电流为三相电流之和什么原因?A120 ...
有开关电源的零线电流为什么会叠加
三相四线照明线路中零线电流大于相电流什么原因,请教高手指点?
为什么三相四线制零线电流大于相线
三相负载在什么情况下零线电流会超过相线电流。
零线电流与相线电流的关系
三相四线制相线和零线的电流关系?如三相四线制电动机,是零线电...