零线带电、接地、漏电保护器跳闸,这其中都是什么关系呢?

最近遇到这么一个问题,仓库总电源进线的零线有时带点,有时不带电,从总电源出来接了一个30A的漏电保护器,从漏电保护器出来的电一路用于普通照明(无接地),一路用于监控系统,监控系统整体接地,且良好,无漏电现象,现在出现的问题就是,监控系统一旦打开或者运行一段时间,漏电保护器就会跳闸,哪位高手能解释一下这其中的原因吗?qq:392491230,谢谢

仓库总电源进线的零线有时带点,有时不带电,估计有三种可能 

1、该零线没有接地。 


2、该零线接地,但是低压三相负荷不平衡,造成零线有较大电流,该电流在零线产生电压降,所以测量会有。


3、该零线接触不良。


后面的漏电保护器跳闸与零线带电和监控设备接地有关没呢?


有关系,我先说下,漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。


在家庭用电中,一根进户线,一根回路线,根据基尔霍夫定律我们知道,进户线中的电流和回路线中的电流在理论上应该是一样,如果不一样,就证明线路中有漏电的情况发生,此时漏电保护开关就会跳闸,防止意外发生。

由此可见漏点保护开关只有在有漏点的情况下才会跳闸。


空开经常跳吗?把漏电开关也检查一下,如果没问题,请检查线路。