漏电保护器不是强调零线接地会引起跳闸吗,而零线本来就是接地的啊,这怎么解释

如题所述

零线是应该在保护器前面接地的。
在保护器后面(被保护的电路)是不能接地的,一旦连接就有电流产生,表示有“电”从被保护的电路中“漏”掉了,不管是你自己故意接的 还是有人触电发生意外漏的电,都应该跳闸保护了。追问

那在一个强电箱里拿万用表通断档量零线和地线通吗

追答

保护器前面的零、地必须是通的,保护器(未合闸)后面必须是不通。
否则线路就有问题。

追问

漏保n线端不是合不合闸都是直通的吗,那保护器前后零线地线不就都应该通吗

追答

只有3P的三相四线漏保中线是直通的,2P的单相漏保的那两个“P”就是用来同时切断L、N的。同理4P的三相四线漏保中线也是要切断的,不然那个“P”有何用。

追问

那这样的话,三相四线漏保后面的零线和地线就通咯

追答

只有3P的三相四线漏保中线是直通的,4P的三相四线漏保不通。
即便通,也是通过漏保系统的电流传感器联通,不可以另外用导线跳过这个传感器。跳过它的电流就算是漏电电流。

追问

师傅,我的意思是3p的三相四线漏保后面的零线和地线用万用表量是不是通的啊

追答

说过两遍了“3P的三相四线漏保中线是直通的”。不仅是后面,连前面-后面都是通的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24
零线在变压器处接地,电流从火线流入你家,从零线流出你家,流进和流出相等,所以“不漏电”。如果你家里零线接地,有一部分电流就从接地点通过大地回流,这样漏电保护器就会测出流入电流与流出电流不等,判断为“漏电”而动作跳闸。这回你该明白了吧。追问

那在一个强电箱里拿万用表通断档量零线和地线通吗

追答

开关断开应该不通,

第2个回答  2018-01-24
零线只是与地线等势,不是同一个概念,不可混为一谈。发电厂出来通常有三相四线制:3火1零;三相5线制:3火1零1地。零线是为了形成回路,输出电能;地线是为了导出多余电荷的,避免静电和设备漏电,保证安全的。追问

那在一个强电箱里拿万用表通断档量零线和地线通吗

追答

断电测量(不要带电量)不会导通,配电柜里都有专门的零线排、火线排、接地排。不信打开看看