巡检柜与消防主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及消火栓泵控制柜,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。
自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。
自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。
自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。
消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。
参考资料;百度百科-消防自动巡检柜
消防泵巡检柜是一种专门设计用于监控和管理消防系统中水泵运行状态的电气控制设备。其主要功能包括:
1. 定期巡检:在没有火灾发生时,消防泵巡检柜会按照预设的时间周期自动启动消防水泵进行低速无压巡检,以确保水泵的正常运行。
2. 故障检测与报警:如果在巡检过程中发现消防水泵或主回路出现故障,例如过电压、过电流、短路或缺相等问题,巡检柜会立即发出声光报警,并记录下故障时的瞬态参数,方便后续的维修和分析。
3. 火灾应急响应:一旦发生火灾,消防泵巡检柜能够迅速停止正在进行的巡检操作,并立即启动消防水泵,提供灭火所需的水压。
4. 保护措施:巡检柜还配备了多种保护机制,如过电压、过电流等保护,防止消防系统因异常情况而损坏。
5. 数据记录与维护:巡检柜可以记忆和存储相关数据,这对于了解系统的使用状况、预测可能的故障以及制定有效的维护计划非常重要。
6. 合作伙伴招募:从您提供的信息来看,某些公司可能正在面向全国招募合伙人来销售消防泵巡检柜等产品。
消防泵巡检柜是保障消防安全的重要设备之一,它能确保在紧急情况下消防水泵能够及时、有效地工作,从而减少火灾带来的损失。